Кто знает, существует ли документ, обязывающий в квартирах, дачах и проч. подобных местах делать группы света и группы розеток с отдельных автоматов?
Просто столкнулся с тем, что некоторое время делал так - доводил до коробки кабель на конкретное помещение, ставил коробку, и с нее уже делал разводку и на свет, и на розетки, а потом коллеги сказали, что так уже нельзя, а вот документ назвать не могут, забыли
NikELektrik
9.6.2011, 16:18
ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО...
Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Может поэтому?
Вобще сейчас у нас в тех.условиях так приписывают делать, розетки под УЗО (АД), на свет просто АВ.
а и вспоминать коллегам нечего, обязательного нет, раньше у нас в ипотеках старались подстраиваться под СП 31, сейчас чтобы сделать дешевше лепят все вместе
Есть
рекомендации, но за неподчинение им расстрела не будет...

Цитата
.....рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
я согласен, когда у человека групп 7 света только в одном помещении, 5 диммируемых розеток и еще куча недиммируемых - там да, стоит разработать проект, и свет отдельно защищать, и розетки. а когда дача, где три розетки и две лампы - не потянет человек ни финансово, ни по логике такой вариант.
а откуда выдержка про рекомендации?