Centurion
Здраствуйте уважаемые гении электротехнической мысли.
Помогите и мне сирому...
Приобрёл стиральную машинку в паспорте которой заявлена пиковая мощность 2600 Вт. Понятно, что бытовая сеть её не выдержит...
Так вот вопросик можно-ли её повесить на одну из трёх фаз сети электроплиты и кабель какого сечения нужно использовать.
Заранее спасибо.
Кузьменко В.В.
Здравствуйте, счастливый обладатель чудесной и мощной стиральной машины! Гении, возможно, Вам и дадут более умные рекомендации. Я же, как "серый" инженер-проектировщик, могу посоветовать следующее (уж коль "зашел" на форум):
1. Кабель нужен 3-жильный, 2,5 кв.мм. (типа "NYM-J нг").
2. Дифференциальный автоматический выключатель типа "DS652-AC 16A-10mA, 2P". Стоять машина будет, очевидно, в ванной/санузле, - розетку нужно 16А, IP44 и выше (IP54).
3. Судя по письму, ввод в квартиру - трехфазный. Без расчетной схемы квартирного электрощитка, что-то советовать далее - опасно. Нужно знать распределение электропотребителей по фазам, исходя из чего - определить фазу подключения нового потребителя (может, даже переподключить часть потребителей по фазам, чтобы сделать правильное равномерное распределение).
4. Прокладка кабеля (в пластиковом коробе), подключение - дело техники. По току утечки в линии - в нормативы проходим. Только не нужно ничего "химичить", на машинку выделить отдельную группу, ни к какой плите не подключаться.
5. По уму, конечно же, нужно посмотреть Акт разграничения балансовой принадлежности... (сколько на квартиру разрешено мощности), какие автоматы, УЗО уже стоят в квартирном щитке (возможно, есть проект на электросеть квартиры...), сколько и каких потребителей... коэффициент спроса по группам...
Гость
может автор топика ошибочно полагает , что имеет в наличии три фазы на электроплите , а там лишь фаза , ноль и защитное зануление(заземление) icon_wink.gif
Кузьменко В.В.
Вчера сгоряча (и сдуру) понасоветовал черт-знает что, а потом доперло: у человека квартира (и электросеть соответственно) 20-30-летней давности. Т.е. - с этажного распредщита в квартиру заведена одна групповая линия на все освещение квартиры (1-1,5кВт), одна групповая линия на все электророзетки квартиры (2-2,5кВт) и одна линия на электроплиту. Вот и вся любовь. Сам живу в такой-же. Несколько лет назад электрики ДЭЗ на все квартиры (на вводе) установили УЗО на 30мА. В данной ситуации выход единственный: "посадить" стиральную машину на линию электроплиты (подключиться в розетке). Как бы ни было это неправильно, но другого пути я не вижу. Нужно посмотреть паспорт на плиту (на схему подключения): бытовые электроплиты могут подключаться по 1/2/3-м фазам. Скорее всего, ввод на плиту 1-фазный. Проводка, скорее всего - алюминий.
Гость
проводка на электроплиты обычно однофазная трёхпроводная и как правило алюминием 4мм2 icon_wink.gif
Centurion
Большое спасибо всем высказавшимся.
Плитка и машина уже работают. Поочерёдно icon_wink.gif