Здравствуйте Господа Электрики.
Подскажите пожалуйста как действовать в следующей ситуации.
Есть ВРУ, оно будет питаться от АВР (одна линия от ТП, другая от дизель-генератора).
ТП на балансе у другой организации (не той, которой ВРУ принадлежит), от ТП до ВРУ ~ 150 м.
Дизель-генератор и АВР будут около ВРУ (~20 м).
Вопрос такой.
Нужно ли ставить автоматы на каждую линию до АВР, или хватит одного после АВР ?
Прочитав ПУЭ пункт 3.1.16. "Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.", я решил что хватит одного автомата после АВР.
Номинальный ток АРВ больше тока выключателя в ТП и больше номинального тока дизель-генератора.
Я прав или нет ?
Заранее спасибо.