Сизарев Евгений
Пожалуйста помогите продолжить схему! как подключить две розетки от одного автомата
с2н5он
если розетки рядом - поставьте двойную, если нет - над первой розеткой распределительную коробку и снеё розетки
если розетки без заземляющего контакта и провод двухжильный, то куда садить какой провод без разницы
belok5
берете и ведете фазную жилу от автомата до розетки №1, подключаете ее. к этому же контакту подсоединяете еще одну жилу, и ведете ее до розетки №2. с нулевым проводом аналогично. розетки сейчас рассчитаны на подключение двух жил, так что проблем не будет. сразу оговорюсь, что этот метод не по правилам, шлейфом розетки соединять нельзя, так что лучше от автомата и от нулевой шины вести разные кабели на каждую розетку
Сизарев Евгений
что то то что ты нарисовал не ясно, розетки будут стоять в разных местах, кабель ВВГ 2х жильный

а разве от автомата можно вести 2 провода?
belok5
от автомата 2 можно, более - нет. от любого соединения можно 2 кабеля вести
нарисовано нормально, просто место установки коробки выбираете по своему усмотрению, а далее к любой розетке.
так во всех домах делают
Сизарев Евгений
тоесть вот так примерно подключать, или можно на одну фазу которая идет на розетку №1, сделать скрутку отнее и пустить на розетку № 2, и с нулевыми проводами также?
belok5
на картинке правильней, но если не хочется. то можно и скруткой. хотя, еще раз оговорюсь, не по правилам это
Сизарев Евгений
ну тогда спасибо, никто проверять не будет, так пойдет
Фадик
Я бы только есчё посоветовал к варианту belok5 про вариант до разетки № 1 а от неё ко 2 розетке.Провод взять по длинне от автомата до разетки №1 и №2 и доведя до разетки №1 не кусая провод аккуратно распустить его на две жилы и не нарушая целостности провода зачистить небольшие участки и завести под болты так мне кажется будет понадёжнее. Я если такой вариант подключения делую то только так.А по поводу можно или нет то кажется в панельках до сих пор сквозные разетки делаю,а это вроде тоже самое.
belok5
панельки были сделаны при другом ПУЭ, поэтому, если не кап. реконструкция, то так делать можно.
лучше все же кусать, но не делать скруток, а транзит через саму розетку сделать, сейчас все они к этому подготовлены
savelij®
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 0:04) *
...сразу оговорюсь, что этот метод не по правилам, шлейфом розетки соединять нельзя,...

И зря оговорились. Нет запрета на параллельное включение фазы и нуля. Есть только "спорное" мнение о РЕ проводнике... (спорное, ибо много на эту тему копий поломано...)
Фадик
Цитата(belok5 @ 4.5.2011, 23:32) *
панельки были сделаны при другом ПУЭ, поэтому, если не кап. реконструкция, то так делать можно.
лучше все же кусать, но не делать скруток, а транзит через саму розетку сделать, сейчас все они к этому подготовлены

У нас дом здали года 2 назад панельный,у меня там друг квартиру купил.Так там сквозные есчё разетки зделаны.А по поводу кусать, то мне кажется цельной провод всё же лучше, но хозяин барин.
ink_elec
Цитата(Сизарев Евгений @ 5.5.2011, 1:53) *
как подключить две розетки от одного автомата
Розетки бывают на 10 и 16А. Номинал АВ проверьте.
Сизарев Евгений
ink_elec,
на скольно автомат посоветуете, подключение на 2 разетки будет максимум 1кВт
ink_elec
Цитата(Сизарев Евгений @ 5.5.2011, 10:45) *
ink_elec,
на скольно автомат посоветуете, подключение на 2 разетки будет максимум 1кВт
Ежели ставите розетки на 10А, то и АВ на 10А. Иначе контакты первой розетки могут не выдержать шлейфования. Если розетки на 16А, то и АВ на 16А. Характеристика С(двигателя) или В (остальное) зависит от типа нагрузки
То что сейчас 1кВт, завтра может быть 2-3 кВт.
Фадик
Ставь автомат на 10 ампер,это уже до 2,2 киловатта.Думаю тебе достаточно будет.И всё токи советую зделать шлейфование как я писал выше,без нарушения целостности провода,тогда если даже даш максимальную нагрузку на дальнию разетку то на первой это не как не отразится даже если там будут контакты не затянуты,провод то целый
savelij®
Цитата
И всё токи советую зделать шлейфование как я писал выше,без нарушения целостности провода
Не всякий конструктив механизма розетки позволит воспользоваться этим советом.
belok5
и проводочек все же лучше 2,5 мм2 - сегодня это 1 кВт, а завтра пылесос и микроволновка))

Цитата(savelij® @ 5.5.2011, 0:34) *
И зря оговорились. Нет запрета на параллельное включение фазы и нуля. Есть только "спорное" мнение о РЕ проводнике... (спорное, ибо много на эту тему копий поломано...)

а не является ли в данном случае спорным момент того, что у автора не N, а PEN?
ink_elec
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 12:01) *
а не является ли в данном случае спорным момент того, что у автора не N, а PEN?

Где icon_eek.gif
belok5
Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 9:02) *
Где icon_eek.gif

если проследить темы автора, то видно, что речь идет о загородном доме
ink_elec
belok5, Не является. PEN может присутствовать в вводном щите, далее он делится на N и РЕ. Сечение PEN не менее 16мм2 люминь, 10 мм2 медь.

На контактах розеток L и N шлейфовать можно, ранее указывалось о споре шлейфования РЕ(земли).
Сизарев Евгений
кароче паралельно подключаем, кабель ввг 2.5мм.
А еще созрел вопрос о том что надо насос подключать погружной в скважину, глубина 30м, зависит ли длина на что то? посоветуйте что ставить?
belok5
а что у насоса по требованиям? то и ставьте, требования длину кабеля учитывают

Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 10:09) *
belok5, Не является. PEN может присутствовать в вводном щите, далее он делится на N и РЕ. Сечение PEN не менее 16мм2 люминь, 10 мм2 медь.

На контактах розеток L и N шлейфовать можно, ранее указывалось о споре шлейфования РЕ(земли).

увы, нет у нас данных автора о том, что такое разделение имеет место. да и скорее всего оно отсутствует, ни у кого на даче не видел
haramamburu
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 17:44) *
увы, нет у нас данных автора о том, что такое разделение имеет место. да и скорее всего оно отсутствует, ни у кого на даче не видел

Т.е. Вы считаете, что в "розетке" может быть ПЕН? baby.gif
belok5
где TN-C -да. а дачи тем более
ink_elec
writer.gif
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 21:08) *
где TN-C -да. а дачи тем более
И зануляем технику в розетке(перемычкой)?
belok5
и получаем при обрыве 380..
haramamburu
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 19:30) *
и получаем при обрыве 380..

Поправочка: получаеТЕ (в смысле "вы" со своим ПЕНом в розетке) icon_wink.gif
ink_elec
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 21:30) *
и получаем при обрыве 380..
aaa.gif
А что за бытовые розетки Вы ставите, что туда PEN тянете?
belok5
хм, а остальные нет??? остальные диэлектрики в седьмом колене? icon_biggrin.gif
или мы тут все друг друга не понимаем?
ink_elec
а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное?
haramamburu
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 19:37) *
хм, а остальные нет??? остальные диэлектрики в седьмом колене? icon_biggrin.gif
или мы тут все друг друга не понимаем?
ink_elec
а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное?

Боюсь что остальные просто "тупо" в "теме" icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 21:37) *
хм, а остальные нет???
Ну отвалилось что-то где-то, зачем вы в розетку сразу лезете?

Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 21:37) *
а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное?
Кто о своем вводе должен позаботиться? PEN может и возле вашей розетки отвалиться.

Зы. Ничего что требования к сечению PEN, приведены чуть ранее.
belok5
если мы перемычку в розетке на заземление сделаем, то корпус прибора под напругой окажется, поэтому от зануления стали отказываться, вводя именно пятижильную систему
ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника
ink_elec
Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 1:39) *
если мы перемычку в розетке на заземление сделаем, то корпус прибора под напругой окажется, поэтому от зануления стали отказываться...
icon_wink.gif Не было такого.

Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 1:39) *
ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника
А пунктик правил скажите?

Ps. Про сечения ПЕН не забыли?
Фадик
Читаю и удивляюсь.Человек попросил подсказки подключить две разетки,как лучше зделать.Он если спрашивает про это,то это значит что человек либо консультируется,либо не очень знаком с электричеством,а вы грузите его всякими PEN и N PE и этим есчё больше его заморачиваете.У него есть фаза и ноль и из этого надо исходить.Вся квартира или дом висят на том что есть,а две разетки подключить то проблема PEN или N PE.Какая разница, всё в доме работает типо,а две разетки не так работать будут что ли.Я сам у себя не знаю,да и желания не возникает узнавать как у меня в квартире с фазой и нолём и смысла не вижу (проводку переделывать я же не буду во всём доме) есть фаза есть ноль и мне большего и не надо.Да и как многие пишу что как какой проводочек так сразу УЗО но представить какие щитки в итоге могут получится и по деньгам УЗО не дёшево.А автомат правильно подобранный под сечение и нагрузку защищает не хуже и от пожара и от КЗ.По поводу насоса,то у него есть подключенный и расчетной длинны провод с завода где уже всё продумали если это не китай, да и всё о насосе,нагрузке и всём прочем в тех паспорте на него написано.На простой вопрос я думаю нужен простой и адекватный вопрос.Если кого то обидел извиняйте.
belok5
Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 22:49) *
icon_wink.gif Не было такого.

да ну????? сами ж сказали. что там что-то отвалится
Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 22:49) *
А пунктик правил скажите?

))))))))) улыбнуло больше всего)) по вашему, система становится иной просто по факту ввода в щит?
Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 22:49) *
Ps. Про сечения ПЕН не забыли?

нет, не забыл. у автора на вводе в дом СИП
haramamburu
belok5 "жги по полной! в смысле - пиши исчо!" icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 2:14) *
1да ну????? сами ж сказали. что там что-то отвалится
2))))))))) улыбнуло больше всего)) по вашему, система становится иной просто по факту ввода в щит?
3нет, не забыл. у автора на вводе в дом СИП

1. Перемычек небыло, от зануления ни кто не отказывался.
2. ВЛ одна, а дома подключены у кого TN-C, у кого TN-C-S, у кого TT.
3. Вы про PEN(при его сечении) в розетках начали доказывать, когда там нет его.

Зы У меня все ходы записаны icon_smile.gif
belok5
это я в следующий раз. может вы тоже мысли свои потрудитесь изложить? документированно?
и к чему вы придираетесь, что, по-вашему, стоит делать не так?
ink_elec
Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 2:42) *
мысли...

ПЕН нет в розетке.
ПЕН делить на 2 не равно 2 ПЕН.
Перемычки были, есть и будут вне закона.
belok5
насчет перемычек я согласен полностью
насчет деления ПЕН - нет. хитро получается - когда идет воздушка, то ответвление к каждому дому - ПЕН на два. а как в щит вошло, так ПЕ и Н?
ПЕН в розетке нет по сути, но если нет на вводе повторного заземления, а в розетку не воткнут прибор, то на этот момент одна из жил является ПЕН
а у вас как ПЕН на 2 части делится?
согласно данному пункту -1.7.102, мы должны повторно заземлить ПЕН на вводе, согласно данному пункту -1.7.135, мы делим ПЕН
и согласно этому пункту -1.7.145, мы должны иметь разделенный ПЕН, чтобы поставить на Н коммутационный аппарат. итого, на вводе мы честно из TN-C делаем TN-C-S и радуемся жизни
ink_elec
Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 10:30) *
насчет деления ПЕН - нет. хитро получается - когда идет воздушка, то ответвление к каждому дому - ПЕН на два. а как в щит вошло, так ПЕ и Н?
а у вас как ПЕН на 2 части делится?
У нас проще, при 3х проводном ответвлении от 4х проводной ВЛ (L, N, PE) РЕ на ГЗШ повторно заземляется, при 2х проводном РЕN повторно заземляется на ГЗШ и делится на N и PE. jump.gif

Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 10:30) *
ПЕН в розетке нет по сути, но если нет на вводе повторного заземления, а в розетку не воткнут прибор, то на этот момент одна из жил является ПЕН
ПЕН в розетке?baby.gif
pain18.gif помедленнее, я writer.gif
Сизарев Евгений
Фадик,
Спасибо правльно сказал, ну я так то давно понял ответ на свой вопрос, буду реализовать!
ПРо насос тоже понял, как прочитаю все разбирусь, приду за помощью если чего не ясно будет.

всем спасибо
belok5
Цитата(ink_elec @ 6.5.2011, 9:50) *
У нас проще, при 3х проводном ответвлении от 4х проводной ВЛ (L, N, PE) РЕ на ГЗШ повторно заземляется, при 2х проводном РЕN повторно заземляется на ГЗШ и делится на N и PE. jump.gif

если читать внимательно, то и говорилось про повторное заземление на принимающей ЭУ. и говорилось, что далеко не все это делают, и на дачах у большинства пен как был, так и остается до конечного потребителя. и слава богу, что никому не приходит в голову перемычки делать внутри розеток
а как вы от 4-х проводной системы делаете 3-проводное ответвление icon_eek.gif ?
в жизни своей ничего подобного не видел, скиньте хотя бы фото
ink_elec
Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 20:43) *
1 а как вы от 4-х проводной системы делаете 3-проводное ответвление icon_eek.gif ?
2 в жизни своей ничего подобного не видел, скиньте хотя бы фото

1. От PEN 2мя проводами. N на АВ и счетчик, РЕ на ГЗШ.
2. Нету, постараюсь найти, сразу после вашего фото ПЕН в розетке.
haramamburu
Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 17:43) *
если читать внимательно, то и говорилось про повторное заземление на принимающей ЭУ. и говорилось, что далеко не все это делают, и на дачах у большинства пен как был,
Если следовать Вашей же логике (без повторки), то тогда уж "рабочий нуль", а ни как не PEN
ЗЫ А каково ваше ИМХО по поводу 4х проводных этажных щитков (многоквартирных)?
belok5
обычно в этажных щитках присутствует повторное заземление в виде посадки на корпус, и потому на вводе в квартиру мы имеем именно рабочий нуль. это теория, практика говорит о том, что сие место для образования TN-C-S очень плохо, четвертая жила подвержена отгоранию icon_biggrin.gif

следуя моей логике, это все, что угодно, в зависимости от реализации. конечно, не считая мнимых перемычек, это рабочий ноль.

2ink_elec
о таком варианте не подумал, виноват.(1) но при любом раскладе, РЕ необходимо заземлить на вводе
ink_elec
Цитата(belok5 @ 7.5.2011, 6:06) *
обычно в этажных щитках присутствует повторное заземление в виде посадки на корпус, и потому на вводе в квартиру мы имеем именно рабочий нуль. это теория, практика говорит о том, что сие место для образования TN-C-S очень плохо, четвертая жила подвержена отгоранию icon_biggrin.gif
следуя моей логике, это все, что угодно, в зависимости от реализации. конечно, не считая мнимых перемычек, это рабочий ноль.

Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 1:39) *
ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника

Тогда как быть с плитой в кирпичном доме при 4х проводных стояках по вашей теории?
Олега
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 23:39) *
ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника

В системе TN-C защитный РЕ-проводник получаем ответвлением от PEN-проводника (рис.1.7.1-а ПУЭ7), даже без повторного заземления.
belok5
при любом раскладе перемычка в розетке и зануление корпуса плиты - разные вещи,
на корпусе прибора при такой ситуации может быть напряжение при обрыве ПЕНа где-то.