Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щиток электрический в частном доме
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Мосик
Можно ли разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления?
belok5
этот щиток имеет прибор учета?
Гость
Да.
belok5
а какие есть ТУ по установке учета от сбытовой компании?
Гость
Ни каких ТУ нет, это дачный домик...
и сбытовая компания пока что представлена в лице председателя товарищества ))
belok5
)) ну тогда можно, только расстояния от труб газа и отопления по нормативам
Гость
Цитата(belok5 @ 1.5.2011, 22:56) *
)) ну тогда можно, только расстояния от труб газа и отопления по нормативам

А подробней про нормативы можно?
belok5
врать не буду, но вроде не менее метра от них.
тут завтра будут более подкованные в пунктах нормативов, они подскажут
Гость
Спасибо за помощь!
Надеюсь по поводу расстояний будут уточнения\подтверждения.
И вообще насколько это опасно\допустимо, разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления?
Просто сегодня со своими коллегами обсуждали эту проблему на работе. А так как от этого далеки, то возникло много вопросов...

А если речь зайдёт не о даче, а о жилом доме в черте города в частном секторе? как тогда быть? (Подружка собирается строить дом в скором будущем)
Я так понимаю необходимо заказывать проект по электричеству где то?(но это тема для отдельного разговора)
Но сначала надо подобрать проект дома вообще( ну там помещения какие где)
И чтобы не тратить попусту квадратные метры хотелось бы уточнить, так как для отопительного всё равно придётся проектировать помещение отдельное, можно ли туда и электрощит спрятать будет?
belok5
вообще, все, что за прибором учета - личное творчество, в котором главное - правила безопасности
ink_elec
Цитата(Мосик @ 2.5.2011, 1:29) *
Можно ли разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления?
СП 31-110-2003
13 Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты, распределительные щиты, пункты и щитки.
13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых)....
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

Добавлено.
ПУЭ
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ...
СП 31-110-2003
16.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.


Цитата(Гость @ 2.5.2011, 2:54) *
Просто сегодня со своими коллегами обсуждали эту проблему на работе. А так как от этого далеки, то возникло много вопросов...

1 А если речь зайдёт не о даче, а о жилом доме в черте города в частном секторе? как тогда быть? (Подружка собирается строить дом в скором будущем)
2 Я так понимаю необходимо заказывать проект по электричеству где то?(но это тема для отдельного разговора)
Но сначала надо подобрать проект дома вообще( ну там помещения какие где)
3 И чтобы не тратить попусту квадратные метры хотелось бы уточнить, так как для отопительного всё равно придётся проектировать помещение отдельное, можно ли туда и электрощит спрятать будет?

1 Изучаем СП 31-110-2003
2 Не везде обязательно, но очень желательно.
3 Нет.

Касательно места установки счетчика намного проще. Это либо фасад здания, либо на столбе ВЛИ. Это для того чтобы легче проверить целостность вводного кабеля до счетчика, так сказать мероприятия против воровства э/э. ИМХО.


Добавлено.
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий.
Олега
Цитата(Мосик @ 1.5.2011, 22:29) *
Можно ли разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления?

Конечно щиток - не щитовая. С взрывоопасностью помещения с газовым котлом (котельная) определиться пробовал, но до конца не понял (утечка возможна, а опасности типа нет). Хитрые соседи из Беларуси нашли выход - назвали помещение с ГК "топочная".. Но я щитки в таком помещении не ставлю (ВРУ тем более). Стремно. Посмотрите в ПУЭ п.7.3.48. Светильники взрывозащищенные, выключатели - снаружи.. вот тебе и "невзрывоопасное".
Sinus
Есть неписанное правило:
По возможности, держи различные виды энергии подальше друг от друга.