Цитата(Мосик @ 2.5.2011, 1:29)

Можно ли разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления?
СП 31-110-2003
13 Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты, распределительные щиты, пункты и щитки.
13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых)....
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Добавлено.
ПУЭ
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ...
СП 31-110-2003
16.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов.
Цитата(Гость @ 2.5.2011, 2:54)

Просто сегодня со своими коллегами обсуждали эту проблему на работе. А так как от этого далеки, то возникло много вопросов...
1 А если речь зайдёт не о даче, а о жилом доме в черте города в частном секторе? как тогда быть? (Подружка собирается строить дом в скором будущем)
2 Я так понимаю необходимо заказывать проект по электричеству где то?(но это тема для отдельного разговора)
Но сначала надо подобрать проект дома вообще( ну там помещения какие где)
3 И чтобы не тратить попусту квадратные метры хотелось бы уточнить, так как для отопительного всё равно придётся проектировать помещение отдельное, можно ли туда и электрощит спрятать будет?
1 Изучаем СП 31-110-2003
2 Не везде обязательно, но очень желательно.
3 Нет.
Касательно места установки счетчика намного проще. Это либо фасад здания, либо на столбе ВЛИ. Это для того чтобы легче проверить целостность вводного кабеля до счетчика, так сказать мероприятия против воровства э/э. ИМХО.
Добавлено.
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий.