Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.4.2011, 2:44)

Доброе время суток!
Электрик, которого посоветовали знакомые, составил список кабелей для закупки, оказалось что все кабеля алюминиевые, НАСКОЛЬКО ЭТО НАДЕЖНО?
Настолько, что это запрещено.
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
____________________
* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Более того кабель должен быть нг (не поддерживающий горение) LS (низкое дымо выделение).
ГОСТ Р 53315-2009Кабельные изделия. Требования пожарной безопасностиА ежели еще дом дерево и проводка скрытая, то в мет трубах (металорукаве).