Рассчитать технически объяснимый и нормативный небалансы электроэнергии за январь (Д=31) на объекте, поступление энергии на который фиксируется в 21 точках учета, имеющих одинаковые (для простоты) характеристики: классы точности ТТ, ТН и счетчиков Ктт=3,0 Ктн=0,5 Ксч=2,0. Номинальные параметры ТТ: Uном = 35 кВ; Iном = 50 А. Коэффициенты заполнения графиков нагрузи первичных цепей ТТ равны 0,8. Коэффициенты загрузки вторичных цепей ТН β2тн = 1,2. Потери напряжения во вторичных цепях ТН неизвестны. Счетчики электронные, трехфазные. Поступление электроэнергии через каждую точку учета Wj= 10040 тыс. кВт∙ч.
Отпуск электроэнергии с объекта фиксируется в 210 точках учета, каждая из которых имеет следующие характеристики: классы точности ТТ, ТН и счетчиков Ктт=1,0 Ктн=0,5 Ксч=0,5. Номинальные параметры ТТ: Uном = 6 кВ и Iном = 50 А. Коэффициенты заполнения графиков нагрузки первичных цепей ТТ равны 0,48. Коэффициенты загрузки вторичных цепей ТН β2тн = 1,0. Потери напряжения во вторичных цепях ТН неизвестны. Отпуск электроэнергии через каждую точку учета Wi = 82 тыс. кВт∙ч. Счетчики индукционные, трехфазные, средний срок службы после последней проверки Т = 6 года.
Коэффициенты реактивной мощности примем одинаковыми по всем точкам учета = 0,85.
На напряжении 0,4 кВ электроэнергия из сетей объекта не отпускается, поэтому временно допустимые коммерческие потери принимаем равными нулю.
Отчетные потери электроэнергии в сети составляют 10∙1000 – 100∙90 =10000 – 9000 = 1000 тыс. кВт∙ч (10 %). Расчетные технические потери равны 700 тыс. кВт∙ч (7 % энергии, поступающей в сеть). Фактический небаланс электроэнергии в этих условиях составляет 1000 – 700 = 300 тыс. кВт∙ч. Случайная погрешность метода расчета технических потерь равна ±14 %. В соответствии с этой по-грешностью технические потери находятся в диапазоне (6,02-7,98) % или (602-798) тыс. кВт∙ч. Применительно к расчету допустимых небалансов это эквивалентно фиксации отпуска электроэнергии 700 тыс. кВт∙ч счетчиком с классом точности 14.