Oleg_Allias
9.4.2011, 21:21
Всем доброго времени суток. Вопрос такой. В СНТ часто приходится перепрошивать счетчики Меркурий 200 с тарифа Москва на Облать. За последнее лето столкнулся, что народ неизвестно откуда приобретает себе счетчики с тарифом Москва и измененным неизвестным сетевым адресом(не совпадающим с номером),т е получить доступ к этим счетчикам я не могу. Всё бы хорошо, но таких счетчиков уже много. Инкотекс мне ответил что вариант только один- к ним на вскрытие,начальную установку последующую поверку и перепломбировку(т е снятие счетчика,приезд к ним,2 нед ожидания,установка обратно). Но неужели нет никаких программ, позволяющих последовательно перебрать
сетевые адреса до правильного? Был бы очень признателен за помощь.
Оборудование: Конфигуратор Mercury 1.5.6 , адаптер меркурий 221.
Viktor2004
9.4.2011, 21:38
С Меркурием не работал, а в конфигураторе СЭТ4 имеется функция сканирования адресов по RS-485. Может там тоже есть? В самом безысходном случае можно опросить его 255 раз перебирая адреса от 1 до 255 и посмотреть по какому адресу откликнется. А вообще, должен устанавливаться по оптопорту или RS-232, тогда адреса не требуется.
Oleg_Allias
9.4.2011, 21:43
Вообще то 999999 раз придется опрашивать...... Там сетевик- последние 6 цифр серийного номера в базе с завода.....
Циклического опроса в штатном ПО нет. О наличии стороннего ПО хотелось бы узнать....
Ой,наврал.Не 6, а 8!
Viktor2004
9.4.2011, 21:46
Цитата(Oleg_Allias @ 9.4.2011, 22:43)

Вообще то 999999 раз придется опрашивать...... Там сетевик- последние 6 цифр серийного номера в базе с завода.....
Циклического опроса в штатном ПО нет. О наличии стороннего ПО хотелось бы узнать....
Не может такого быть. RS-485 имеет максимум 255 адресов. Там под адрес выделено 8 бит информации. Или я отстал от жизни?
А оптопорт есть?
Oleg_Allias
9.4.2011, 21:50
Viktor2004
9.4.2011, 22:10
http://www.elektroworld.ru/Merkyri/tmm.htmlСудя по окошку для ввода связного номера, там более 3-х цифр не поместится.
Программу TMcomm.exe можно скачать здесь
http://www.incotexcom.ru/plc_prog.htm
Oleg_Allias
9.4.2011, 22:22
Спасибо, при возможности опробую. Пугает то,что написано что она для 223 модема. Не факт что на моём пойдет.
А ну там же написано: При переграммировании счётчика бывшего в эксплуатации или при исправлении ошибочно заданного адреса в окне "Старый адрес" обязательно необходимо указать текущий адрес модема счётчика.
Оттуда же:Текущий адрес счётчика можно определить следующим образом:
Счётчики серий "Меркурий-201,202" на короткое время показывают его при включении питания,
а в счётчиках серий "Меркурий-200,230" сетевой номер выводится на индикатор в качестве вспомогательного параметра через многократное нажатие на кнопку циклического просмотра вспомогательных параметров.
У меня ни разу не получалось вывести этот адрес на дисплей счетчика. Хотя нет, как то раз попался счетчик, который сам писал адрес при включении. Но это был 200.0 какой то.
Кстати, я их коннекчу по CAN,а не по RS
Цитата(Oleg_Allias @ 9.4.2011, 23:22)

Спасибо, при возможности опробую. Пугает то,что написано что она для 223 модема. Не факт что на моём пойдет.
А ну там же написано: При переграммировании счётчика бывшего в эксплуатации или при исправлении ошибочно заданного адреса в окне "Старый адрес" обязательно необходимо указать текущий адрес модема счётчика.
Оттуда же:Текущий адрес счётчика можно определить следующим образом:
Счётчики серий "Меркурий-201,202" на короткое время показывают его при включении питания,
а в счётчиках серий "Меркурий-200,230" сетевой номер выводится на индикатор в качестве вспомогательного параметра через многократное нажатие на кнопку циклического просмотра вспомогательных параметров.
У меня ни разу не получалось вывести этот адрес на дисплей счетчика. Хотя нет, как то раз попался счетчик, который сам писал адрес при включении. Но это был 200.0 какой то.
Кстати, я их коннекчу по CAN,а не по RS
Вопрос состоял в подключении счётчика для изменения тарифного расписания с применением адаптера USB-CAN и адрес там действительно по умолчанию 6-ти значный (заводской номер), а вы тут пишете про сетевой адрес для системы PLC, это разные совсем адреса.
Если тема пошла про PLC, практически на всех счётчиках с поддержкой PLC , адрес показывает при подаче питания, в 3- фазных можно посмотреть с помощью кнопочек.
Теперь по сути, реальный адрес для CAN можно узнать и не производив вскрытие счётчика, тупым подбором циферок.Счётчик не защищён от перебора комбинаций (МАГАР хорошему программисту и он Вам в шьёт в Counter прогу по подбору , так точно будет дешевле чем доставка в Инкотекст в две стороны + их работа+ поверка)!!!!!!
Dmitry_G
19.4.2011, 21:39
Кстати, о 2-х тарифных сч-х. Как теперь быть? Мы с этого года перестаем переводить стрелки "Зима-Лето".Наверное заставят перепрошивать....
Да, дело тарифников значительно добавит работы
Oleg_Allias
24.4.2011, 20:23
Цитата(yuoras @ 19.4.2011, 21:46)

Теперь по сути, реальный адрес для CAN можно узнать и не производив вскрытие счётчика, тупым подбором циферок.Счётчик не защищён от перебора комбинаций (МАГАР хорошему программисту и он Вам в шьёт в Counter прогу по подбору , так точно будет дешевле чем доставка в Инкотекст в две стороны + их работа+ поверка)!!!!!!
Была такая мысль, но пока что найти программиста не смог. Надеялся, что нечто подобное уже написано.....
Цитата(Oleg_Allias @ 24.4.2011, 20:23)

Была такая мысль, но пока что найти программиста не смог. Надеялся, что нечто подобное уже написано.....
Для Меркурий-200 это может быть и 8 цифр, зависит от энергосбытовой компании (она может его подменить). С завода изготовителя действительно сетевой адрес - это 6 последних цифр серийного номера. Особенно так паразитически поступает программа "Наладчик", которая подменяет сетевой адрес при подключении к электросчетчику (т.е. буквально накладывает замок на то что ей не принадлежит). Сетевой адрес можно подсмотреть с помощью лога и
монитора порта.Перебор 8 цифр, даже при самом быстром алгоритме займет не менее 120 часов, а скорее всего в два раза больше, т.к. программа вынуждена при отсутствии ответа ожидать заданный таймаут.
Очень много интересной информации по электросчетчикам Меркурий сейчас размещено на
блоге техподдержки Инкотекса и сайте
"пишем программы для электросчетчиков Меркурий"
Цитата(Viktor2004 @ 9.4.2011, 21:46)

Не может такого быть. RS-485 имеет максимум 255 адресов. Там под адрес выделено 8 бит информации. Или я отстал от жизни?
А оптопорт есть?
на счетчиках меркурий 200-02 по умолчанию сетевой адрес последние 6 цифр номера счетчика.
Цитата(Ранис @ 2.1.2012, 16:13)

на счетчиках меркурий 200-02 по умолчанию сетевой адрес последние 6 цифр номера счетчика.
В старых моделях 5-ть цифр номера счётчика.
Мало кто пока знает, в новой модификации универсального конфигуратора можно обращаться к счетчикам запароленным программой Наладчик+ счетчикам М200. Если запароливание происходило по стандартному алгоритму, то надо ввести номер квартиры в виде kv102 в поле сетевого адреса (где 102 - номер квартиры) и нажать соединить. Должен соединиться.
Если вы не знаете номера квартиры попробуйте поиск сетевого адреса. Выбираем М200, параметры COM-порта, Эхо убираем (и в Меркурий-221 убираем перемычку) и нажимаем Ctr+Alt+N, дальше Ок. Он ищет ближайшее совпадение (5-7 минут). Если алгоритм был именно Наладчика+, то найдет иначе на завод в ремонт и инициализацию.
случайно присвоил программой counter меркурий 200 сетевой адрес, при заходе наладчиком+ нет соединения, настроить прибор под аскуэ не получается.
Решение проблемы найдено: в поле наладчика+ для соединения и установки номеров квартиры для аскуэ, вводим этот адрес в поле заводской номер, происходит соединение, потом меняем в насройках на основной и пишем номер квартиры, при соединении считать из счетчика, происходитт соединение сетевой номер меняется на заводской, нажимаем записать, готово!
Так а проблема в чём?.Если Вы знаете сетевой адрес!!
Не надо Наладчика (тем более что он платный был и не у всех есть) Универсальный Конфигуратор решает.
Гость_Сергей Ваше сообщение удалено.
Не нужно в общий доступ, выкладывать такое ПО.
Спасибо за понимание.