Здравствуйте подскажите пожалуйста кто как считает в сметах замер сопротивления изоляции 5-ти и 3-х жильных кабелей. У нас возник спор с заказчиком он говорит что нужно считать один кабель одна линия не важно сколько жил и что нет никого документа подтверждающего это. А мы утверждаем что в 5-ти жильном 10 линий и соответственно в 3-х жильном 3 линии. И есть ли какой-нибудь документ как правильно считать
с2н5он
по нашему ТЕРп 81-04-(01-09)-2001 отдел 11 "измерения в электроустановках" вводные указания п. 6:
"расценка 01-11-028 измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и дугих линий напряжением до 1 кВ., ед. из. - линия, расценка учитывает затраты для 3-х проводной линии, для 2-х и 4-х с коэффициентом 0,7 и 1,3 соответственно"
softscript
Какой коэффициент для 5-ти или допустим 14-ти жильной линии применить?
с2н5он
для 5-и думается 1,3, 14-и жильный - это что за электроустановка?
фёдорович
http://www.electro-mpo.ru/card6747.html#.Tt-hn9VqWfQ