Гость_Александр_*
5.4.2011, 13:29
Уважаемые коллеги, помогите неразумному( ранее не сталкивался с подобной необходимостью).Есть APC-8000 с трехфазным питаловом, выход у него однофазный- 4 по 16А розетки +4 по 6А. Так как недавно УПС помер,пришлось тащить его в ремонт-а все его шнурки порезать и подключить напрямую к питающему кабелю.Чтоб в дальнейшем не наступать на эти грабли-хочу поставить АВР.Но не совсем уверен в реализации этого проекта-при обычном АВРе оба ввода фазируются(хотя при нормальной работе АВР не возможно одновременное включение обоих вводов-хотя все что может произойти обязательно происходит).У меня же в этом случае с одной стороны(1 ввод) будет однофазное питалово тупо разбитое на три группы по нагрузке;во втором случае (2 ввод)-трехфазное питалово.Посоветуйте как реализовать этот проект?
Что-то не все понятно в датском королевстве (или в этом проекте). Я понял одно: 3-фазное питание нужно зарезервировать от одной фазы? Нет проблем. А вот фазировка здесь особого смысла не имеет. нужна всего лишь блокировка от параллельного включения источников питания.
ту нагрузку, что должна у вас всегда работать, подключаете однофазно через 2 контактора, один для постоянного питания, другой для ввода резерва. схему АВР найдете, их море. единственное, если вы боитесь ошибочного ввода резерва, т, помимо электрической блокировки, есть еще и механическая - как минимум у АВВ использовал, не думаю, что остальные не додумались)).