Андрей Калёнов
Электроизмерительная лаборатория нашего предприятия наряду с ремонтом электроустановок (технологическое оборудование, электропроводки все до 1000 В) проводит их испытания согласно главе 3.6 ПТЭЭП. Лаборатория не зарегистрирована в органах Технического Надзора. Результаты испытаний, измерений оформляются протоколами согласно п. 3.6.13 ПТЭЭП. Применяется только мегомметр для измерения сопротивления изоляции и миллиомметр для измерения параметров заземления (п.26.1, 28.5). Приборы поверены, персонал обучен. Измерение сопротивлений заземляющих устройств, вводных кабелей повышенным напряжением проводит специализированная лаборатория (зарегистрированная).
Появляется инспектор Энергонадзора и требуя технический отчет протоколы нашей лаборатории во внимание не берет.
Вопрос: На основании чего он требует отчет? (При котором необходимы протоколы с печатью зарегистрированной лаборатории).
Работник
Так с него и потребуйте ссылку на НТД. Этот вопрос всплывает время от времени, не смог найти где на форумах обсуждали. Но бодаться в Ростехнадзором, как правило себе дороже. И до Вас люди либо регистрировли ЭТЛ, либо больше не показывали инспектору свои протоколы.
Z.SerVal
См здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=23078
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.