Обыватель
Есть одна проблема. Нужно заземлить розетку в квартире.
Как это можно сделать самостоятельно?
Электрод
как все делают icon_lol.gif .......тянешь третий провод до щита))))......сечение не менее 2,5.......зажым на нулевой шине под разные болты с рабочим нулем))).....
f389
Для подключений в щите пригласите специалиста - нет ничего неприятней, чем последствия отсоединения рабочих нулевых проводов. icon_eek.gif
Электрод
согласен.....но специалисты в ЖЭКе редко бывают в "состоянии")))).....поэтому для человека с головой достаточно будет отключит всякие холодильники, видики и т.д........и желательно отправить любимую половину по магазинам с суммой денег)))))......часа три времени у нас будет))))......... icon_lol.gif
f389
Цитата(Обыватель)
Есть одна проблема. Нужно заземлить розетку в квартире.
Как это можно сделать самостоятельно?


Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.
Требования государственных стандартов и ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки зданий, а не на существующие электроустановки индивидуальных жилых домов, не имеющие защитных проводников, которые должны присоединяться к заземляющим устройствам.
Если существующую электроустановку здания предполагается оснастить заземляющим устройством, то необходимо переделать ВРУ и заменить кабель ввода. Сечение кабеля ввода, который в системе TN-C-S имеет PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Во ВРУ следует также установить нулевую защитную шину, соединенную с указанным вводным зажимом, и изолированную от нее нулевую рабочую шину. Заземляющий проводник может быть присоединен к нулевой защитной шине ВРУ, которая в этом случае будет выполнять роль главной заземляющей шины. К вводному коммутационному аппарату и счетчику электроэнергии будут подключаться фазные проводники и нулевой рабочий проводник, начинающийся от указанного вводного зажима. В будущем к нулевой защитной шине ВРУ следует подключать нулевые защитные проводники электропроводок после их реконструкции.
Без проведения указанной минимальной реконструкции корректное «подключение» заземляющего устройства к существующей электроустановке здания невозможно.