Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников"
Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?
haramamburu
Цитата(Гость_Евгений_* @ 24.3.2011, 19:59) *
Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?

А сейчас про какие сечения?
gomed12
ПУЭ-7 для вновь монтируемых и реконструируемых объектов и требования к сечениям соответствующие.
Кабели соответствующие ГОСТ 16442-80 и проложенные по требованиям ПУЭ-6 еще находятся в эксплуатации, поэтому он и действующий.
Думается, кабели на малые сечения по этому ГОСТу давно не выпускают.
Гость_Дмитрий_*
Если сечение нулевого провода меньше фазного, то он должен быть защищён 2 или 4-полюсным автоматом, отключающимся синхронно с фазами. Номера этого пункта в правилах не могу по памяти назвать.
haramamburu
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.3.2011, 23:26) *
Номера этого пункта в правилах не могу по памяти назвать.

Да и не надо - МЫ ВАМ ВЕРИМ ДИМА - помаши ручкой (с)
Работник
Так же считаю что в ГОСТом допускается производство кабелей для ремонта старых электроустановок. Так же как и существует производство автоматов АЕ 1031-2 с только тепловым расцепителем
Гость_Дмитрий_*
Дело в том, что лет 10 назад были кабели 3х25+16 и 3х120+95 для уличного освещения, там как раз и необходимо было использовать 4-полюсный автомат для полного отключения всей линии.

Сейчас они уже не используются, да и не оправдали себя в те времена.
Гость_Евгений_*
Если сечение нулевого провода меньше фазного, то в скором времени к чему это может привести? Отгоранию нуля??
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.3.2011, 16:51) *
Если сечение нулевого провода меньше фазного, то в скором времени к чему это может привести? Отгоранию нуля??

Если автомат на нулевом проводе отсутствует, то приведёт к отгоранию нуля; если нулевой провод защищён 1-полюсным автоматом, то приведёт к перенапряжению и сгоранию маломощной нагрузки. Используется это только в тех местах, где нагрузка гарантированно симметрична.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 25.3.2011, 15:15) *
Дело в том, что лет 10 назад были кабели 3х25+16 и 3х120+95 для уличного освещения, там как раз и необходимо было использовать 4-полюсный автомат для полного отключения всей линии.

Сейчас они уже не используются, да и не оправдали себя в те времена.

Кабели с меньшим, чем фазное, сечением нулевой жилы применялись для питания симметричных нагрузок. Нулевая жила служит для выравнивания токов несимметрии, даже в трёхфазных электродвигателях они существуют, нет в природе ничего совершенного.
gomed12
Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.3.2011, 17:51) *
Если сечение нулевого провода меньше фазного, то в скором времени к чему это может привести? Отгоранию нуля??

Для отгорания нуля с уменьшенным сечением, необходимы некоторые условия, например, отсутствие нагрузки на двух фазах, при максимально-допустимой нагрузке на третьей.