maga7733
23.3.2011, 17:29
Добрый день! Помогите пожалуйста! Фантазий не хватает грамотна описат, вот эти две части фазной защиты: 1 обрыв и перекос фаз, 2 чередование фаз, принцып работы по порядку простым языком?
savelij®
23.3.2011, 19:08
В правой части схемы точно RC-цепочка сидит на нейтрали? Сверьтесь с первоисточником.
По левой части: при отсутствии обрыва и перекоса фаз суммарный ток трёх фаз через Д1 равен нулю, значит и падение напряжения на R1 тоже ноль. В противном случае напряжение на R1 может достигать 20В (при фазном 220В)
Первое мне понятно обрыв и перекос фаз, а вот вторая цепочка чередование фаз, никак не пойму как работает, я хотелбы узнать по подробнее принцып работы этой цепочки, один конденсатор 0.01мкФ и один резистор 270к и они связоны между собой при прямом чередовании фаз меньше напрежения в точке соединения, а при обратном чередовании фаз больше напрежения,
уменя есть прибор проверка чередование фаз там точно такойже принцып,
черный крокодильчик соединяещ на "N", красный крокодильчик соединяещ на фазу "В" а шупом ишешь фазу "А"
savelij®
24.3.2011, 13:04
Посмотрим на картинку

Теперь на схему.
На аноде Д2 будет разностное напряжение двух фаз, смещённых друг относительно друга на 120°. При этом следует учесть смещение (запаздывание) на 90° фазы В за счёт ёмкости.
То есть на графике фазы В и С сблизятся и разностное напряжение будет малым. Если поменять местами щупы прибора (В и С), то картинка будет обратной и разностное напряжение на аноде диода будет бОльшим, нежели в первом случае.
Спасибо большое! все понял
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.