Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стояк
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


n00b
В жилом доме строители не предусмотрели каналы для питающей линии квартир, можно ли осуществить прокладку кабеля непосредственно в штрабе?
Гость
Не посредствено в штробе нельзя, проводка должна быть сменяемой, а вот заложить в штробу гофру, трубу, короб это можно.
n00b
А как насчёт норм? В СП311102003, написано только про электроблоки и прислонные каналы, а про штробы ничего.
savelij®
Ну так и проложите в штрабе гофру с кабелем, если речь о вводе в квартиру.
n00b
savelij®,
не только ввод в квартиру но и стояк
savelij®
Если строители не заложили ниши, то варианта три:
1. Штрабить ниши самостоятельно (если в проекте они указаны)
2. Применить внешние стальные трубы и навесные щиты (согласовать изменения в проекте)
3. Заставить строителей сделать свою работу в соответствии с проектом...
с2н5он
Цитата(n00b @ 23.3.2011, 10:44) *
В жилом доме строители не предусмотрели каналы для питающей линии квартир, можно ли осуществить прокладку кабеля непосредственно в штрабе?

если для Вас это не приниципиально - делайте, СП носит рекомендательный характер, к тому же кто увидит что там у вас в штробе гофра или нет
или п.3 предыдущего поста
n00b
с2н5он,
ну про строителей это понятно, только сейчас кроме штрабы они тоже ничего не сделают
с2н5он
так если не отказываются в чем проблема?
n00b
с2н5он,
На самом деле отказываются, но суть не в этом, я просто интересовался можно так сделать или нет. Ну а на строителей я думаю управу найду.
Z.SerVal
Цитата(savelij® @ 23.3.2011, 13:19) *
Если строители не заложили ниши, то варианта три:
2. Применить внешние стальные трубы и навесные щиты (согласовать изменения в проекте)

Документа не помню, но по Пож. нормам нельзя прокладывать трассы открытой электропроводки, хоть и в стальных трубах, по лестничным клеткам, а там скорее всего и проходит стояк.

Цитата(с2н5он @ 23.3.2011, 13:21) *
если для Вас это не приниципиально - делайте, СП носит рекомендательный характер, к тому же кто увидит что там у вас в штробе гофра или нет
или п.3 предыдущего поста


А ПУЭ тоже носит рекомендательный характер? А акты скрытых работ надо оформлять?

Что бы не было проблемажу - делай все по чертежу!
savelij®
Цитата(Z.SerVal @ 23.3.2011, 17:00) *
Документа не помню, но...

Попробуйте вспомнить. icon_wink.gif
n00b
Z.SerVal,
Есть такие прислонные короба со встроенными этажными щитами, в них можно прокладывать стояки и это вроде как считается открытой проводкой
Z.SerVal
Цитата(n00b @ 23.3.2011, 17:31) *
Z.SerVal,
Есть такие прислонные короба со встроенными этажными щитами, в них можно прокладывать стояки и это вроде как считается открытой проводкой


Щитки этажные УЭРМ, это не открытая проводка.
savelij®
Про трубы и короба...
Цитата
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
...
Z.SerVal
Цитата(savelij® @ 23.3.2011, 17:21) *
Попробуйте вспомнить. icon_wink.gif


О! icon_lol.gif
Оно самое СП 31-110-2003
14.10. Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
14.11. В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.