Цитата(Roman D @ 7.3.2011, 21:51)

Сочувствую... А перед установкой транс пытали?

В смысле ВВ испытаний, Ктр, изоляцию, омическое и тэ пэ?
Такие испытания тоже не гарант надежности. У нас в сетях купили 110/10кВ несколько трафов подешевле (польского производства). Так они они до первого коротокого на 10кВ линии стояли (при нормальных временных уставках). Потом, бам, дифференциальная защита, погрузка на тралл и поездка в Польшу по гарантии. Такая история.
Насчет трансформаторов с литой изоляцией. Так, я так понял, они не такие толерантные к перегрузкам, но практически не требуют тех. обслуживания.
То есть, вариант для трафа с литой изоляцией - мачтовая подстанция в тихом месте, где нагрузка более менее постоянная. Поставил и забыл про него.
Вариант для маслянника - легкодоступное помещение и сеть с нагрузкой иногда превышающей номинал. Требует к себе больше внимания, но и дать может побольше.
Так?