Мидведь
Подскажите пожалуйста как расчитать нагрузку до стабилизатора чтобы правильно выбрать сечение провода. В среднем: входное где-то 175В, рабочий ток на выходе - 35А, сам прибор где-то на 10кВт, может и чуть более.
Мидведь
Вообще-то имелось ввиду, что при расчёте в схеме где присутствует стабилизатор добавляются ещё некие переменные или коэффициенты, а не просто путём сложения и умножения амперов с вольтами, ведь он при работе увеличивает нагрузку на сеть до него.
haramamburu
Цитата(Мидведь @ 5.3.2011, 3:15) *
Подскажите пожалуйста как расчитать нагрузку до стабилизатора чтобы правильно выбрать сечение провода.
Расчет ведите на минимально рабочее напряжение сети, опираясь на номинальную мощность стаба (10кВА ?)
Мидведь
При минимально рабочих - вон и шестёрка греется до стаба, вот и интересно стало на будущее, как высчитать сечение проводника к стабилизатору в зависимости от его мощности writer.gif
haramamburu
Цитата(Мидведь @ 5.3.2011, 16:29) *
При минимально рабочих - вон и шестёрка греется до стаба, вот и интересно стало на будущее, как высчитать сечение проводника к стабилизатору в зависимости от его мощности writer.gif

Путь имеем стаб на 10кВА, входная напруга пусть =175в, итого, ток = 10 000/175 = 57Ампер, далее смотрим Ближай кабель по таблице + условия прокладки
Мидведь
Аааа, вон оно как, а я уж чуть в квантовую механику не полез с учётом гравитации icon_biggrin.gif
haramamburu
Ню ню - проще надо, проще icon_smile.gif
Мидведь
Просто вдруг показалось(свят, свят, свят), что не всё так просто icon_smile.gif что поделаешь, паранойя на весеннем авитаминозе
haramamburu
Цитата(Мидведь @ 5.3.2011, 17:35) *
Просто вдруг показалось(свят, свят, свят), что не всё так просто icon_smile.gif что поделаешь, паранойя на весеннем авитаминозе

А так и есть (пусть и без квантования) - вся эта билебирда с расчетами упрется в вводной АВ - который как известно кВА не считает, вот как то так.
Мидведь
некоторым пока ещё везёт, ограничены тока тем что ставят, то бишь акромя счётчика более ничё не апломбировано и никаких там бумажек, вот и послал человека за проводом 16 медным, нихай много ни мало
haramamburu
Цитата(Мидведь @ 5.3.2011, 17:50) *
некоторым пока ещё везёт, ограничены тока тем что ставят, то бишь акромя счётчика более ничё не апломбировано и никаких там бумажек, вот и послал человека за проводом 16 медным, нихай много ни мало

Как сказать, именно из за того что "повезло" - нет ограничения по мощности, и ваша ситуация - есть как следствие, плюс если все будут использовать стабы - ситуация только ухудшится, вплоть до отгорания нейтрали/пен, вот так то.
Мидведь
Знаю, тем паче что разница при установке стабилизатора налицо и человек он общительный, но каждый имеет право на работающую микроволновку и яркий свет. А ситуация как и везде, пока не крякнет, никто и не почешется icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.