Сегодня учуяла запах подгоревшей проводки, работал бойлер.
Обнаружила сначала нагретую стену чуть дальше счетчика, потом поняла, что за ней распределительная коробка. Пришел электрик, расковырял коробку, выяснилось, что скрутки расслабились, в одном месте даже чуть искрило. Машинке у нас три года, бойлер уже с год как купили.
На коробки никто раньше внимания не обращал.
Провод аллюминиевый, 1,5 мм.
В общем, он размотал изоленту, зажал скрутки и замотал заново.
Я "обследовала" другую коробку, поближе к этим приборам. Там тоже коробка начала плавится, но по не так заметно.
Там он тоже зажал и перемотал скрутку.
Сказал, что скрутка со временем ослабла, вот и грелось. Ушел.
Я включила машинку и выяснила, что через пять минут скрутка опять была горячей (открыла коробку сама благо открывается легко, меры предосторожности учитавала и потрогала скрутку, изолировано там хорошо. А что делать? Ждать пожара? Или пока опять завоняет паленым?)
Машинка нагрела воду и при дальнейшей работе скрутка стала остывать.
Но у меня ведь еще и бойлер! Он-то полтора часа греется.
Сейчас по инету полазила, выяснила, что скрутки - это вообще пережиток прошлого при нынешних приборах.
Но у нас даже новые дома так строят! Позвонила знакомым, что недавно в новом доме квартиру купили, те же коробки, как сказали, те же скрутки.
И что теперь делать?
Или позволить скрутке греться, только теперь следить за тем, чтоб там не плавилось, ведь если контакты опять ослабнут, то греться сильнее начнет.
Раньше-то я и не думала, что такое может быть. А теперь вообще не знаю что делать. Позвонила нескольким электрикам, все только со скрутками по старинке работают, где другого найти не знаю. Город у нас небольшой.
У многих возможно так же проблема, просто люди не знают этого, не каждый же день коробки эти проверяешь.
Вот такая проблема.
Что подскажете?
сергей_абрамов
10.6.2006, 20:07
Cкрутки должны быть запаяны или заварены для надёжного контакта.
Да и сечение провода 1,5 мм2 маловато, наверняка есть и ещё нагрузка на этой линии. Со временем провод просто прогорит под штукатуркой
Доброго времени суток !
Анна, не берусь точно утверждать , но Al1,5мм.кв кажется не выпускается. Даже если это кабель с проводниками 2,5мм.кв , длительный режим работы кабеля по нагреву - ок. 20 А, т.е 4,5 кВт. На первый взгляд, этого достаточно , но некачественные соединения в коробках способны свести на нет всю нагрузочную способность кабеля.
Про скрутки : нормальный спец должен был сделать следующее : опрессовать проводники в алюминиевые гильзы при помощи пресс-клещей, предварительно зачистив проводники и может быть , применить что - нибудь , что препятствует окислению. Потом изолировать изолентой( термоусаживаемой трубкой )
Другой вариант - применение каких-нибудь клеммных зажимов ( хотя бы банальных китайских , латунных )
Есть полный смысл положить отдельную , нормальную трёхпроводную линию питания для стиральной машины и забыть навсегда об этой проблемме
С уважением , Андрей
Дело действительно не столько в скрутках, сколько в сечении провода. Можно убрать эти скрутки, но проводник будет греться, в итоге оплавится изоляция и КЗ. Меняйте проводник, однозначно.
Проведите реконструкцию электропроводок. У Вас, как минимум, 2 мощ. прибора. А есть ещё и в кухне приборы. Так же наверное на эту линию включены?
Сами по себе "скрутки" - не опасны. Опасен перегрев, возникающий от одновременного включения большого количества нагревательных/мощных приборов.
----------------
Да действительно и в новых домах строит.кампании экономят на всём, в т.ч. и на эл.проводке(длина, сечение, самые дешевые материалы, прокладка в полу и пр).
---------
полтора квадрата алюминия или даже квадрат - это встречается частенько
а мощные потребители должны висеть на отдельных отводах и без скруток , а сечение по меди от 2,5 квадратиков начинать следует
удачи в работе над ошибками
полтора квадрата алюминия или даже квадрат - это встречается частенько
а мощные потребители должны висеть на отдельных отводах и без скруток , а сечение по меди от 2,5 квадратиков начинать следует
удачи в работе над ошибками
[/quote]
Не поленился только что сходить на Ruscable.ru , АВВГ с 2,5мм.кв. начинается.
А что касаемо меди - ПУЭ, табл. 1.3.6 - макс. допустимый длительный ток для кабеля с медными жилами и ПХВ изоляцией ( проложен в воздухе , 3 жилы ) - 19А
Стиралка или бойлер кушают 2,2 кВт ( в них ТЭНы одинаковые , мотор - копейки по сравнением с ТЭНом ) . Соответственно длительный ток потребления - ок. 10А.
Вопрос : зачем с 2,5 мм начинать ? Бойлеру - свою линию , стиралке - свою ( обе по 1,5мм.кв ) и всё будет чудесно !
Анюта, сделай на проводах колечки и стяни их болтами, скрутка больше не будет греться. Если все же нагрев есть (не более 40 градусов) при MAX нагрузке - меняй провода на большее сечение.
to Andre сечение проводника ещё зависит от протяжённости линии(длина , как известно , тоже увеличивает сопротивление)
может я и маньяк , но обычно использую 1,5 мм2 на освещение , 2,5мм2 на розеточные линии и 4мм2 на мощные потребители , ну а ввод от 6мм2
Цитата(Anonymous)
to Andre сечение проводника ещё зависит от протяжённости линии(длина , как известно , тоже увеличивает сопротивление)
может я и маньяк , но обычно использую 1,5 мм2 на освещение , 2,5мм2 на розеточные линии и 4мм2 на мощные потребители , ну а ввод от 6мм2
Да ясно дело
Просто на таких длинах ,как в квартирах ,падения U в % такие , что ими можно пренебречь и пользоваться той табличкой ПУЭ , про которую я написал.
И не спорю , что чем толще , тем лучше, только всегда же ловишь компромисс , который заключается в том , как соблюсти писание ( ПУЭ ) и сократить обьём работ. А 4ммкв в клеммник розетки запихаешь с оччень большим трудом, а 2 раза по 4 ммкв - так это будешь просто герой. В лишних же монтажных точках , где снизишь сечение ,есть определённые минусы.
Называется : поговорили о прекрасном
Удачи !
NAWWIZARD
17.6.2006, 16:05
а я за то что бы просто протянуть к этим нагревательным приборам отдельную запитку..............
удачи
Я тоже за то что-бы проложить отдельный кабель и забыть.Не так уж это и дорого,зато разгрузите цепь.А скрутки можно обжать теми же китайскими клеммниками,надеть на скрутку и обжать обоими винтами и заизолировать.Скрутка примерно 10-16мм2,клемники такие есть.
Всем спасибо за ответы.
Скрутки просто чем-то зажали (клеммы). Греться перестало.
А тянуть новую линию пока не получается. Будем делать ремонт - подумаем.
Еще раз спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.