Toha
Добрый вечер. Вопрос в следущем: работал магазин и в нем работали два трехфазных сплита (остальные потребители однофазные и вопросов не вызывают) на трех однофазных стабилизаторах, а теперь меняется вся проводка (глобальный ремонт) стал вопрос о замене стабилизаторов. Гуляя по инету наткнулся на утверждение, что для однофазной нагрузки даже при трехфазном вводе целесообразнее три однофазных стабилизатора, но при наличии трехфазной нагрузки нельзя ставить три однофазных стабилизатора. Почему?
с2н5он
при выходе из строя 1-го, теряется смысл работы двух оставшихся
Toha
учитывая, что трехфазный состоит из трех однофазных плюс блок регулирования, то и там один может выйти из строя, получится тоже самое, только при трех однофазных один заменил и все, а там в ремонт
belok5
Цитата(с2н5он @ 10.3.2011, 9:37) *
при выходе из строя 1-го, теряется смысл работы двух оставшихся

при однофазной нагрузке - не согласен. устанавливал четыре раза пофазно( трижды по проекту, один раз по итогам этих проектов). при однофазной нагрузке никаких жалоб. это ведь тоже самое. если 3 соседа имеют каждый однофазное питание, и каждый ставит себе по блоку - фазы разные, ноль общий, и все довольны. у кого-то перегорел - он себе новый купил.
а вот с трехфзной - согласен частично: перекос будет, но небольшой, только по одной фазе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.