Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли реле РНПП-311М испльзовать как защиту асинхронного электродвигателя?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


ur3abt
Привет всем подскажите будит ил реле работать как защита если оборвется фаза после пускателя по перекосу фаз или др. аварийные ситуации. Двигатель асинхронный 4кВт, ток в рабочем режиме прибл 9А, короче глубинный насос три фазы 380В. Вот описание http://kipia.ru/catalog/detail/rnpp-311m_t...olya_faz__4964/
Andrey59
Реле контролирует напряжение до места своей установки, а не после. Для полноценной защиты есть спец. устройства (и у того же Новатека, у ОВЕНа и тд) для менее полноценной - автомат защиты двигателя+реле напряжения и его прямое включение из-за пусковых токов нежелательно.
belok5
немного неясен вопрос. но по сути, вы можете поставить данную приблуду в паре с контактором. в случае фиксации каких либо проблем в сети реле просто должно оборвать питание катушки контактора, который, в свою очередь, отключит от сети нагрузку
ur3abt
Да реле я совместно с контактором поставить собирался меня убеждали что будит работать но мне не нравится что оно не контролирует токи фаз вот я и за сомневался. После написания темы я нашел вот реле то что нужно УБЗ-301 или МПЗК-55 пока не определился какое ставить.
Andrey59
Для насоса важно иметь защиту от "сухог хода" так как он охлаждается не вентилятором, а рабочей жидкостью. Гляньте еще и это http://www.owen.ru/catalog/18371229
http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/..._dvigatelej.htm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.