Цитата(antno @ 20.2.2011, 0:26)

Согласовать с начальством доступ ко всем шкафам в ночное время.
Ну тогда просто - врубил везде свет - и дергай рубильники - где погасло, туда и линия
Цитата
Замерять токовые нагрузки на ВРУ на каждом автомате-каждой фазе и записать
Пойти на любой щит, подключить нагрузку помощнее, ну к примеру обогреватель или мощную лампу.
Замерять нагрузки повторно, где покажет повышение, и есть автомат отключающий нагруженный шкафчег

Тогда уж тен помощней через "елочную моргалку" (+ контактор) и клещами фиксировать линию где "ток прыгает"