Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите быстрый способ прозвонки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


СерыйЗаяц
Подскажите пожалуйста наиболее легкий способ прозвонки кабелей от ВРУ до приемных эл. шкафов. (ШС,ЩО,ШК, и тд.) Одним человеком в несколько этажном здании.
дмитрий ^^^
с какой целью прозвонка?
СерыйЗаяц
Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.2.2011, 0:50) *
с какой целью прозвонка?

Для того что бы расписать в ВРУ назначение отходящих кабелей
antno
Согласовать с начальством доступ ко всем шкафам в ночное время.
Замерять токовые нагрузки на ВРУ на каждом автомате-каждой фазе и записать
Пойти на любой щит, подключить нагрузку помощнее, ну к примеру обогреватель или мощную лампу.
Замерять нагрузки повторно, где покажет повышение, и есть автомат отключающий нагруженный шкафчег icon_smile.gif
haramamburu
Цитата(antno @ 20.2.2011, 0:26) *
Согласовать с начальством доступ ко всем шкафам в ночное время.
Ну тогда просто - врубил везде свет - и дергай рубильники - где погасло, туда и линия
Цитата
Замерять токовые нагрузки на ВРУ на каждом автомате-каждой фазе и записать
Пойти на любой щит, подключить нагрузку помощнее, ну к примеру обогреватель или мощную лампу.
Замерять нагрузки повторно, где покажет повышение, и есть автомат отключающий нагруженный шкафчег icon_smile.gif
Тогда уж тен помощней через "елочную моргалку" (+ контактор) и клещами фиксировать линию где "ток прыгает" icon_smile.gif
СерыйЗаяц
Спасибо..эти способы подразумевают..что каждый раз надо надо бегать для того что бы определить один шит. Хотелось бы с меньшими затратами. Ну например, На каждом кабеле обесточить по одной фазе. По крайней мере можно определить 3 шита сразу))) Ночное время допускается. Вобщем я так понимаю без помошника и рации не обойтись. Ну хотя бы телефона если ноги жалко))) icon_biggrin.gif
Roman D
Вроде как существуют специальные кабельные прозвонки, позволяющие работать в одно рыло лицо. Состоит из двух коробочек с кучей крокодилов. Одна - генератор, другая - приёмник.
belok5
да, есть. сам такую юзаю. стоит примерно 2,5 килорублей. есть дешевле, но там и удобства меньше.
и такой штукой на больших расстояниях лучше все же вдвоем работать - очень устаешь бегать от точки начала прозвонки к предполагаемому месту конца прозвонки
Aleks 72
Первая пришедшая мысль- Транс с кучей отпаек и Напряжометр
дмитрий ^^^
а здание очень большое?? может включить везде свет и если ВРУ недалеко от улицы - просто отключать линии по очереди и выходить на улицу и смотреть где пропал свет в окнах. ну или ... если там днём есть какие-то люди на этажах, то взять у них номера их телефонов, предупредить об отключении, потом позвонить одному и отключать поочерёдно линии, и так далее пока всех не обзвоните. А если днём нельзя отключать, то ищите другой способ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     