Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вышибает автомат на душевую кабину
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


wargero
взял УЗО диф, в магазине сказали что у него ток отсечки 16 милиампер, я вообще просил 10. а на нём написано 16А 230В 50Гц I(треугольник)n 30mA. Значит у него ток отсечки 30 ?
Подключаю трансформатор от душевой EI-BY(15W) 230Vac, 50Hz(PRI), 12Vdc, 1300mA, ну и в общем автомат вырубает, кто знает как быть ?
Гость_Дмитрий_*
Ноль и земля перепутаны. Если есть возможность, сфоткай подключение УЗО и трансформатора, а мы уж определим где проблема, чтобы не шаманить.
Roman D
Цитата(wargero @ 13.2.2011, 17:13) *
в общем автомат вырубает, кто знает как быть ?

Автомат вырубает или УЗО?

Проверяйте изоляцию проводки. Или где-то N и PE замкнуты.

wargero
землю я отдельно тянул, прямо на душевую. Сфотографировать там не получается. В общем брал фазу и ноль с плиты, фазу провёл через узо, получилось вход сделал снизу. На входах написано сверху 1 N снизу 2 N , у меня вошло в 2- вышло в 1. Потом обычная розетка, перфоратор в ней работает. В других розетках трансформатор нормально работает

ну узо получается вырубает, изоляция хорошая, после узо розетка работает, но вот именно из-за трансформатора выбивает
Гость_Дмитрий_*
А, так вы провода подключили навстречу друг другу.

savelij®
Цитата
ну узо получается вырубает
Вероятно, Вам стоит ознакомиться со схемой подключения УЗО...
wargero

вот на картинке схема....
получается перевернуть его ? и так же подключить вход 1 и выход 2 ?
savelij®
Ноль входящий и отходящий куда подключали? А то про землю и фазу заикнулись, а ноль без внимания оставили...
wargero
ноль у меня просто от розетки в розетку на прямую идёт, фаза через автомат снизу входит
Гость_Дмитрий_*
Цитата(wargero @ 13.2.2011, 20:54) *
ноль у меня просто от розетки в розетку на прямую идёт, фаза через автомат снизу входит

Так, смотрим с схему:

если фаза со стороны питания приходит сверху, то и ноль со стороны питания сверху

если фаза со стороны питания приходит снизу, то и ноль со стороны питания снизу

земли (жёлто-зелёный) в УЗО не должно быть вообще
wargero
земли нету, она просто с розетки идёт на душевую.
Получается надо ноль ещё к узо подключить в букву N ?
savelij®
Цитата(wargero @ 13.2.2011, 21:10) *
Получается надо ноль ещё к узо подключить в букву N ?

Надо, однако.
Причём оба полюса.
wargero
сейчас попробую, но перфоратор то работает в той розетке... только когда трансформатор подключаю узо вышибает
оба полюса это как ?
дмитрий ^^^
Цитата(wargero @ 13.2.2011, 21:16) *
сейчас попробую, но перфоратор то работает в той розетке... только когда трансформатор подключаю узо вышибает
оба полюса это как ?

перфоратор работает?? это мне непонятно.
wargero
провод идёт из розетки в розетку, фазу пустил через узо, ноль на прямую. И вот на выходе узо в розетку включаю перфоратор- работает, а когда включаю трансформатор от душевой - вышибает
Гость_Дмитрий_*
К УЗО подключаются фаза и ноль (обязательно оба в одну сторону);

земля либо берётся:
1) напрямую с шины (если это большой щит)

2) или через жёлто-зелёную клемму мимо УЗО:
дмитрий ^^^
а почему перф тогда работает??????????
savelij®
Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 22:11) *
а почему перф тогда работает?

А ХЗ..., то есть, хто его знает... icon_wink.gif
haramamburu
Просто перф кулюматорный icon_smile.gif
дмитрий ^^^
icon_smile.gif невозможно не впихнуть невпихиваемое icon_smile.gif
wargero
что делать то ? icon_smile.gif
haramamburu
Цитата(wargero @ 13.2.2011, 22:47) *
что делать то ? icon_smile.gif

Для начала правильную/проверенную схему, по которой потом и смонтируете.
wargero
по правильной схеме у узо вход сверху ? и ноль через узо тоже вести ?
haramamburu
Цитата(wargero @ 13.2.2011, 22:56) *
по правильной схеме у узо вход сверху ? и ноль через узо тоже вести ?

Да и да
дмитрий ^^^
Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 23:00) *
Да и да

снизу нельзя вход делать? icon_smile.gif
haramamburu
Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 23:04) *
снизу нельзя вход делать? icon_smile.gif

Смайлик не совсем к месту... Эл. мех без разницы, электронику - только сверху, только зачем "этим" забивать голову ТС?
wargero
провёл ноль через узо, всё заработало, спасибо всем большое, очень помогли