На работе возникли разногласия по поводу установки светильников ЛВО 4x18 в коридорах и помещениях. Мнения разделились, некоторые придерживаются мнения, что надо ставить лампами вдоль , другие говорят, что поперек коридора. Есть ли нормативные документы, которые помогут ответить на данный вопрос?
savelij®
12.2.2011, 22:48
Цитата(vorik @ 12.2.2011, 22:09)

Есть ли нормативные документы, которые помогут ответить на данный вопрос?
По расположению (вдоль или поперёк) нет, если обеспечивается требуемая освещённость.
Диаграмма направленности для разных сторон у светильника может быть разная. Посмотреть, где она более вытянутая, той стороной и ставить вдоль коридора.
Ещё есть требования к ослепляющему действию света. В перспективе (из дальней точки коридора) не должно быть прямого света от поверхности ламп, а только отражённый свет от рассеивателей.
практически разницы не замечал..
не помню уже где, вроде санпин, для помещений где естественное и искуственное освещение - лампы параллельно окнам, если окна с двух сторон, то где их больше, если одинаково - без разницы. как и для коридоров без окон