Юрий_Ю
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Прошу ответить на вопрос: в хрущевках 60-хх годов какое сечение алюминиевых проводов от автоматов групповых линий до распред. коробок ?
Дело в том, что хочу сменить кабель от двух групповых 16-амперных автоматов (на кухню-туалет-прихожую и на 3 жилых комнаты) до распред. коробок. В распред. коробках на разводку сечение вроде бы 2,5 мм, но сечение провода от автомата до коробки на глазок определить не могу: то ли 4 мм, то ли то же 2,5 мм (в связи с чем думаешь, какое сечение вхять у меди, то ли 1,5 мм то ли 2,5 мм).
Заранее благодарен за ответ.
savelij®
Цитата
но сечение провода от автомата до коробки на глазок определить не могу: то ли 4 мм, то ли то же 2,5 мм
Наиболее вероятно, что последнее.
с2н5он
если до коробки берите 2,5 на комнаты, ну а на кухню - смотря что будет стоять
только смысл менять до коробок?
бармалей
в то время клали 1,5 мм2 по алюминию
элкъ
Цитата(бармалей @ 9.2.2011, 12:13) *
в то время клали 1,5 мм2 по алюминию

нет такого сечения по алюминию. в межэтажный щиток с автоматами заходит 6мм2(магистральная линия) с автомата на счётчик 4мм2 и проводка 2,5мм2. есть и другие проекты(нет межэтажных щитков) но сечение как правило такое.
Мастер Джу
Посмотрел в своей "хрушебе" 2.5 мм алюминий.
haramamburu
При царе Горохе был люминь и в 1,5 кв.
бармалей
Цитата(элкъ @ 9.2.2011, 12:52) *
нет такого сечения по алюминию. в межэтажный щиток с автоматами заходит 6мм2(магистральная линия) с автомата на счётчик 4мм2 и проводка 2,5мм2. есть и другие проекты(нет межэтажных щитков) но сечение как правило такое.

посмотрите старые ГОСТы, по ним ном. сечение одножильных и многожильных алюм. кабелей начинались с 1,2 мм2, далее -1,5-2,0-2,5-3-4 и т.д.. По ГОСТ 6323-79 провод марки АППВ идет уже от 2,0 мм2.
Гость_Дмитрий_*
Зачем менять только до коробок? Чтобы в коробках соединения нагревались и в конце концов загорелись? Если ставишь медь, то сразу во всей квартире.

Что касается сечения, то в совке в панельных домах тянули люминь 1,85мм² на розетки и 4мм² на плиты. Но в те времена сечения проводов были рассчитаны неправильно (в штатах в те времена с такой же проблемой сталкивались) и доведены до ума только в 1990-х, поэтому теми результатами лучше не пользоваться вообще.

И сечение взять на 16 лучше 2,5мм² меди, т.к. там неизвестно какое сопротивление приходит с совковой подстанции, может 0,4 у подстанции и 1,5 у проводов.
элкъ
Цитата(бармалей @ 9.2.2011, 13:28) *
посмотрите старые ГОСТы, по ним ном. сечение одножильных и многожильных алюм. кабелей начинались с 1,2 мм2, далее -1,5-2,0-2,5-3-4 и т.д.. По ГОСТ 6323-79 провод марки АППВ идет уже от 2,0 мм2.
пардон, но в практике 1,5мм2 в хрущёвках не встречал



















бармалей
Цитата(элкъ @ 9.2.2011, 14:23) *
пардон, но в практике 1,5мм2 в хрущёвках не встречал

а я сталкивался
Гость сочувствующий
Цитата(бармалей @ 9.2.2011, 13:28) *
посмотрите старые ГОСТы, по ним ном. сечение одножильных и многожильных алюм. кабелей начинались с 1,2 мм2, далее -1,5-2,0-2,5-3-4 и т.д.. По ГОСТ 6323-79 провод марки АППВ идет уже от 2,0 мм2.


Электромонтажом (в том числе и внутридомовых электросетей), начинал заниматься в 1970 году. Провод АПВ и АППВ сечением менее 2,5 кв. мм не встречал. ГОСТ 6323-79 посмотрел, нашёл противоречия: так в таблице 2 номинальное сечение АПВ и АППВ начинается от двух кв. мм, а в таблицах 5 и 6 уже упоминается сечение и 0,5 и 0,75 кв мм.
В качестве предположения о наличии в квартирных проводках АПВ сечением менее 2,5 кв. мм полагаю следующее: брались остатки контрольного кабеля (там, вероятно, другие ГОСТы) с алюминиевыми жилами, снималась защитная оболочка, а жилы использовались для электропроводки. Мы тоже так поступали, только у нас не было контрольного кабеля с алюминиевыми жилами (большая энергетика), весь кабель был с медными жилами и остатков было не меряно. Вот и представьте - обрезок кабеля
КВВГ 52х2,5 длиной 10 метров, это же полкилометра провода ПВ. А в панельных домах редко требовались сплошные куски более 10 метров, да и "обрезки" были и более 10 метров.
Юрий_Ю
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.2.2011, 13:35) *
Зачем менять только до коробок? Чтобы в коробках соединения нагревались и в конце концов загорелись? Если ставишь медь, то сразу во всей квартире.

Дело в том, что если во всей квартире электрику менять сейчас, то видок будет тот еще (содранные обои, разбитая штукатурка м т. д.), поэтому замену кабеля от коробок до розеток и светильников планирую сделать перед ремонтом в конуе года.
Неужели нет способов, как соединить между собой медь 2,5 мм и алюминий 2,5мм ? Слышал про специальные ваги со смазкой, которые позволяют это сделать.
haramamburu
Цитата(Юрий_Ю @ 10.2.2011, 22:03) *
Слышал про специальные ваги со смазкой, которые позволяют это сделать.

Так и есть, 733 серия с пастой. http://zao-tehnolog.ru/wago

-------------------------------
Только в конце ремонта, я бы ваги "поменял" на пайку, сварку или опрессовку, имхо
дмитрий ^^^
Цитата(Юрий_Ю @ 10.2.2011, 22:03) *
Дело в том, что если во всей квартире электрику менять сейчас, то видок будет тот еще (содранные обои, разбитая штукатурка м т. д.), поэтому замену кабеля от коробок до розеток и светильников планирую сделать перед ремонтом в конуе года.
Неужели нет способов, как соединить между собой медь 2,5 мм и алюминий 2,5мм ? Слышал про специальные ваги со смазкой, которые позволяют это сделать.

есть ещё болтовые соединения - "магазинские" или самодельные, тоже удобная штука и ток держат больший, чем "ваги". Но правда ваги легче монтировать.