holodnyak
Колеги подскажите нужно ли испытывать тарансформаторное масло из трансформатора 630 кВА? В ПТЕЕП написано до 630 кВА не обязательно, свыше 630 кВА обязательно.
ez81
новый или бэу? если бэу в эксплуатации испытания 1 раз 2 года. А новый ненадо читайте его инструкцию по эксплуатации там есть про это.
lexs_2006
Цитата(holodnyak @ 7.2.2011, 17:52) *
Колеги подскажите нужно ли испытывать тарансформаторное масло из трансформатора 630 кВА? В ПТЕЕП написано до 630 кВА не обязательно, свыше 630 кВА обязательно.

я понимаю что до 630кВА включительно (до 35кВ включительно) не проводится,
а 800кВА, 1000 и так далее - без терм.сифон.фильтра раз 2 года, с терм.сифон.фильтром раз в 5 лет.