Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: показания счётчиков
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Олег111
проблема следующая:высокое ру-10кв счётчики 100вольт с трансформаторами тока. потери учтены.показания выше на 35-40%.
низкая сторона ру-0.4кв счётчики повереные трансформаторы коэф учтены. суммарное потребление всегда ниже чем по высокой стороне
проверено левых потребителей нет не на высокой не на низкой стороне...сломали всю голову никак не бьётся в расчётах что может быть?
с2н5он
Цитата(Олег111 @ 26.1.2011, 22:35) *
1. проблема следующая:высокое ру-10кв счётчики 100вольт с трансформаторами тока. потери учтены.показания выше на 35-40%.
2. низкая сторона ру-0.4кв счётчики повереные трансформаторы коэф учтены. суммарное потребление всегда ниже чем по высокой стороне
проверено левых потребителей нет не на высокой не на низкой стороне...сломали всю голову никак не бьётся в расчётах что может быть?

1. выше по сравнеию с 0,4?
2. ТТ поверены? схема подключения правильная?
может быть:
1. класс точности по ВН и НН у учета разный
2. неправилная схема собрана
3. на НН ТТ может быть поставлен наоборот, бывает даже на заводе путают маркировку контактов И1 и И2
4. разницу дает транс (фактическую)
Олег111
По низкой стороне тран тока новые счётчики электронные.Высокая сторона старая энергосбытовская акты поверки есть класс точности
понятно но не на40 %. разница ну 5 % приемлемо.
с2н5он
то что новые не значит правильно считают
завист от транса, от контактов ещё тоже
Roman D
Наиболее вероятная причина - неисправность узла учёта по высокой стороне.
Скорее всего перепутаны напряжения и токи на счетчике.
Гасим ТП и вызваниваем все цепи. Меняем высокий счетчик. Поверяем измерительные трансформаторы.
Но до этого выясняем характер нагрузки и загрузку трансформатора.

Лучше всего воспользоваться анализатором качества электроэнергии, тогда ничего гасить не надо.
urah
Аможет тп работает большее время на холостом ходу ? Что от нее запитано?