Привет, помогите решить проблемму! У нас мебельное предприятие. Тянули новую проводку к свету и станкам. станков всего 7 среднее 3 кватт. начали с пакетника 150А, от него пошел провод в щит. В щите на каждую фазу пакетник 50А. ( З80в ) от 50А пошел провод к станкам. перед каждым станком распаечная коробка, из неё провод к разетки380в , от разетки к станку! и так все станки. подскажите выдержат ли пакетники в щитке 50А всю напругу цеха или нужно ставить перед каждой разеткой еще пакетники? Спасибо
лучше поставьте у каждого станка пускатель иль автомат
Мастер Джу
18.1.2011, 23:00
Предприятие 30х годов?
Могут не выдержать вставки на ТП,так что лучше вместо пакетников ставите автоматы.
Прежде всего, что автор называет "пакетником"? Нередко "чайники" так называют АВ. И как это "на каждую фазу пакетник 50А"?
Наверное, должно быть так: В ТП – АВ 3х150А, от него кабель (3х70+35)+Cu35 (во всяком случае, не меньше) к РУ цеха. В РУ цеха – рубильник 150А и групповые АВ, в т.ч. 7 АВ (3х10А) для питания станков. От АВ станка (в РУ цеха) – кабель 4х1,5 к щиту станка (3 фазы и земля, как правило, 0 в станке не нужен. Если, все же, нужен, то кабель 5х1,5).
Розетки и распредкоробки здесь не нужны: лишние соединения. Сечения взял по минимуму, из предположения, что расстояния не большие (до 50-ти м.).