Прошу помочь с разделкой кабеля КГЭ-3х95+1х25.
Кратко суть вопроса.
Кабель имеет сложное устройство, каждая жила покрыта 3-мя слоями.
1 проводящая резина
2 непроводящая резина
3 проводящая резина
необходимо снять 3-й слой на длинне 260 мм
толщина слоя 1.2 мм
слой или приклеен или привулканизирован к второму (не отделяется ) .
Кто имел опыт откликнитесь.
Гость
Кабель КГЭ-ХЛ 3х95+1х25
Ocean
Цитата(Гость_Владимир_* @ 3.1.2011, 12:55) *
Прошу помочь с разделкой кабеля КГЭ-3х95+1х25. ...необходимо снять 3-й слой на длинне 260 мм ...

Срезайте 3-й слой вручную, очень аккуратно, острым канцелярским ножом.
Вообще на кабелях из сшитого полиэтилена для этих целей применяют приспособление специальное, похоже на слесарную лерку, но там твердая виниловая изоляция, а у вас резина, с приспособлением ничего не получится. А ножом ... 260 мм ... вполне реально.
се-ренький
В свое время приходилось иметь дело с кабелем 6 кВ марки КВДН. Ситуация похожая - проводящий слой жилы вулканизирован в резиновую изоляцию. Поэтому только вручную можно удалить. Ocean прав. Процесс муторный, но вполне реален. Если кабелей не очень большое количество. icon_smile.gif