Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электронагреватели ( ТЭН )
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Владимир_*
В холодном состоянии сопротивление изоляции равно - 2,5 Мом. После часа работы замерили еще не остывшую группу Тэнов.Показания изменились и стали 0.1 Мом. Хотя все работает нормально.ТЭНы соединены в звезду по 3 тэна параллельно , напряжение питания 660 в. После остывания изоляция снова стала 2,5 Мом. Это нормальное явление?
haramamburu
Нет, не нормально - не менее 0,5МОм
Слава
Наверно паром прошивает. Ржавые?
Гость_ez81_*
Ответ неправильный не менее 1,0 мом.в нагретом состоянии не ниже +40С
с2н5он
Цитата(Гость_ez81_* @ 29.12.2010, 23:10) *
Ответ неправильный не менее 1,0 мом.в нагретом состоянии не ниже +40С

почему?
OBON
Цитата(Гость_Владимир_* @ 27.12.2010, 22:14) *
В холодном состоянии сопротивление изоляции равно - 2,5 Мом. После часа работы замерили еще не остывшую группу Тэнов.Показания изменились и стали 0.1 Мом. Хотя все работает нормально.ТЭНы соединены в звезду по 3 тэна параллельно , напряжение питания 660 в. После остывания изоляция снова стала 2,5 Мом. Это нормальное явление?

А какая мощность ТЭНа (одного)?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.