Cvbn
Сделал проект электроснабжения частного дома. Вводной кабель 3х10кв.мм. в земле, автомат на вводе 50А, заземление на опоре ВЛ. Заказчик проложил 3х6 (в виду отсутствия в магазине 3х10), теперь просит согласовать в проекте замену кабеля, даже готов заменить вводной автомат на 32А icon_smile.gif. На что сослаться, что менее 10кв.мм кабель нельзя или все таки можно?
Дим
Можно, только ещё расчёт внутрянки надо править.
с2н5он
а мощность какую дали?
Cvbn
Цитата(с2н5он @ 21.12.2010, 23:52) *
а мощность какую дали?

15кВт
savelij®
Цитата(Cvbn @ 22.12.2010, 0:16) *
15кВт

Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А.
Cvbn
Цитата(savelij @ 22.12.2010, 0:38) *
Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А.

Пардон, обманул icon_smile.gif Выделено 10кВт/220В.
Сомнения были из-за того, что много читал об ограничении минимального сечения до 10 кв мм по меди. Или это только для ВЛ, а в землю можно и меньше?
бармалей
в землю можно и меньше, ведь прокладывают контрольные и связевые кабели и ничего. Некоторые производители кабеля рекомендуют прокладку определенных марок в земле в дополнительной оболочке (гофра, полиэтиленовая труба и т.п.)
Слава
Сечение питающего дом кабеля должно соответствовать защите, установленной на ТП. Защита должна сработать раньше, чем кабель/провод расплавиться.
Cvbn
Цитата(Слава @ 22.12.2010, 17:24) *
Сечение питающего дом кабеля должно соответствовать защите, установленной на ТП. Защита должна сработать раньше, чем кабель/провод расплавиться.

На столбе вешаю ящик со счетчиком и автоматом (он и защитит кабель)