Alana
Доброго времени суток)
Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам - осталось сдать последнюю лабу, но все никак не могу разобраться..

Вот некоторые вопросы

- Как получают реле косинусного типа?


- Как получают реле синусного типа?


- Как, имея реле с характеристикой получить реле с характеристикой, близкой к характеристике реле синусного типа?

Заранее спасибо)
mic61
Вот здесь кое-что: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem189.djvu
В Чернобровове есть, посмотрите.
Чтобы изменить внутренний угол РМ необходимо изменять импеданс обмотки напряжения.
В общем случае, чтобы изменить внутренние углы реле (и, соответственно, углы максимальной чувствительности) необходимо подключить к обмотке напряжения резистор (последовательно с ней), или конденсатор (последовательно, иногда паралельно некоторым секциям.) Частенько подключают и резистор и конденсатор.
Покопайте. Будут вопросы - задавайте.
Alana
mic61, спасибо, а углом затяжки пружины это отрегулировать можно?
mic61
Нет. Углом затяжки пружины регулируется мощность срабатывания реле.
Alana
Огромное спасибо за помощь)))

Не подскажете ещё по такому вопросу

Как будет вести себя реле направления мощности при трехфазном коротком замыкании в начале защищаемой линии?
mic61
Если КЗ будет достаточно близко (электрически), то напряжения на зажимах реле может не хватить для срабатывания. Т.е. защита откажет. Это - недостаток направленных МТЗ (наличие т.н. мертвой зоны.)
Направленная МТЗ дополняется токовой отсечкой, или применяются дистанционные защиты, которые не имеют мертвой зоны.
Alana
mic61, спасибо! Поняла)