Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тепловая завеса, Арктос Классик КС-1006 (Arctos Classic КС-1006)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


Tinison
Не стал писать в раздел для "чайников", сразу прошу прощения .
Проблема в том, что завеса не греет.
Напряжение питания 400В, а с починкой нужно разобраться в домашних условиях (при 220В).
Пульта управления (ПУ) не осталось (провода просто срезаны)

В наличии у меня есть только мультитестер.
Руководство по эксплуатации приложил ниже.

1. как найти неисправность
2. как обойтись без ПУ
3. может есть у кого полная схема ПУ
Просьба объяснить всё на "пальцах", какие провода куда и как...
prude
на схеме в приложении все понятно написано
х1 слева направо 1N(нейтраль) 2 L (фаза) перемычка с L1 (L1 L2 L3 380V)
от L возмете через выключатель подадите на х2 третья клемма, через еще один выключатель на четвертую клемму (будет регулировка температуры). движек по цветам провода.
Tinison
тогда следующий вопрос, как подключить эту завесу к сети 220В??
возможно ли??
(я установлю минимальную мощность по обоим показателям (вентилятор, нагрев)