Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_УЧЕНИК_*
добрый вечер,в квартире переделал всю електрику довёл до щитка, и вот вопросы
1. куда подключить землю?много перечитал но конкретного ответа нету , знакомый електрик подсказал что можно поставить УЗО и на выходе нуля подсоеденить землю, можно так?
2. что лучше УЗО ИЛИ ДИФАВТОМАТ?
3. в коробках как лучше соеденить провода в скрутках или WAGO (4-5 проводов 1.5мм и подводящий 2.5)
в форуме есть похожие темы с большой полекмикой а толку мало
СПАСИБО
Мидведь
Корпус щитка заземлён, к ниму землю и подсоединяй. А знакомому электрику не верь, он не знает. Дифавтомат и есть УЗО, разновидность так сказать, да, чтоб не морочится ставь дифы. Скрутки запрещены, как и уменьшение сечения проводников. Вроде всё в двух словах.
savelij®
1. Если она есть в щите, то туда родимую... Если нет, то не видя больного трудно ставить диагноз.
2. Оба хороши, каждый по своему.
3. Сваркой, пайкой, опрессовкой, клемниками...
На форуме, действительно, много тем и много рассуждений. Возможно, темы были бы и покороче, если бы вопросы были поконкретнее.
sanykrimea
1. Если в доме есть электроплиты (по проекту) - "Землю" подключить можно в щитке (если между собой корпуса этажных щитков соединены сваркой арматурой или трубами).
1.1. Если в доме была реконструкция распределительной сети (стояка) - к шине РЕ (заземление, жёлто-зелёный провод).
1.3. Если ничего нет - в розетках "Земля" должна быть отсоединена, от вводного щитка тоже. Дождитесь реконструкции стояка, пока ограничтесь АВДТ/ВДТ

2. Зависит от схемы Вашего вводного щитка. Если до 2 автоматов (две линии) и квартира менее 3-х комнат - лучше АВДТ (диффавтомат). Иначе - лучше ВДТ(узо) по группам.

3. К мнению savelij присоединяюсь, к мнению Мидведь по поводу скруток - с оговоркой (скрутка СИЗом на моножиле допускается).
Гость_УЧЕНИК_*
Цитата(sanykrimea @ 18.12.2010, 3:20) *
1. Если в доме есть электроплиты (по проекту) - "Землю" подключить можно в щитке (если между собой корпуса этажных щитков соединены сваркой арматурой или трубами).
1.1. Если в доме была реконструкция распределительной сети (стояка) - к шине РЕ (заземление, жёлто-зелёный провод).
1.3. Если ничего нет - в розетках "Земля" должна быть отсоединена, от вводного щитка тоже. Дождитесь реконструкции стояка, пока ограничтесь АВДТ/ВДТ

2. Зависит от схемы Вашего вводного щитка. Если до 2 автоматов (две линии) и квартира менее 3-х комнат - лучше АВДТ (диффавтомат). Иначе - лучше ВДТ(узо) по группам.

3. К мнению savelij присоединяюсь, к мнению Мидведь по поводу скруток - с оговоркой (скрутка СИЗом на моножиле допускается).

, електроплита есть но заземление отсутствует, дом 89 года , там даже провода люминевые, а по схеме моего нового щитка получилось 16 груп по две на каждую комнату (свет-розетки)+стир.маш+плита+теплые полы+ 3 линий к кухне (3*2.5)
конкретизирую момент . скрутки запрещены даже с СИЗ-ом?
sanykrimea
Цитата(Гость_УЧЕНИК_* @ 18.12.2010, 7:43) *
, електроплита есть но заземление отсутствует, дом 89 года , там даже провода люминевые, а по схеме моего нового щитка получилось 16 груп по две на каждую комнату (свет-розетки)+стир.маш+плита+теплые полы+ 3 линий к кухне (3*2.5)
конкретизирую момент . скрутки запрещены даже с СИЗ-ом?

Посмотрите в щиток - приварены арматура или труба, соединяющие щитки между собой, в квартирах Всего дома установлены электроплиты (не газовые)? Если да, - можно
РЕN ("землю") взять со щитка.
АВДТ по схеме щитка - лишняя трата денег. Если всё под защитой автоматов - достаточно ВДТ(узо) по группам.
Гость
,
Цитата(sanykrimea @ 18.12.2010, 14:33) *
Посмотрите в щиток - приварены арматура или труба, соединяющие щитки между собой, в квартирах Всего дома установлены электроплиты (не газовые)? Если да, - можно
РЕN ("землю") взять со щитка.
АВДТ по схеме щитка - лишняя трата денег. Если всё под защитой автоматов - достаточно ВДТ(узо) по группам.

да во всех квартирах електроплиты, природного богатство нету. Мои выводы
1. землю зануляем
2. ставлю УЗО на 63 А потом разделяю не всё остальное но дополнительно УЗО 16-амперную на ванну, + теплые полы
3. можно и скрутки если не более 4-5 проводов с СИЗ-ом (я им больше доверяю)
Гость_УЧЕНИК_*
,
СПА-СИ-БО
сема
у меня такаяже ситуация в щите на площадке 0 на корпусе.с печки 0 и земля на корпусе.что деть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.