Цитата(Романонь @ 15.12.2010, 20:23)
Тэны могут быть и на 380 В. Тогда они должны были быть подключены в треугольник. Тем более, если Вы утверждаете, что котел мощностью 30 кВт, а тэнов 6 шт. Т. е. мощность одного - 5 кВт. Но обычно все-же на 220 В. Рабочее напряжение и мощность должна быть выбита на корпусе тэна.
Упала производительность котла - вероятно погорели один или несколько тэнов. Лучше проверить во включенном состоянии потребляемые токи клещами - они должны быть одинаковыми во всех трех фазах.
Вобщем, сами тэны, естественно, на 220 вольт. Но ввод на щиток электрокотла трехфазный.
Поэтому все тэны (6 шт. по 5 квт) сгруппированы в две группы - по три тэна. И каждая группа - т.е. три тэна, подключены к магнитному пускателю, который в свою очередь управляется автоматикой температурных датчиков.
Магнитные пускатели тоже трехполюсные (трехфазные) (а сами их катушки кажется на 220 вольт).
Т.е. сам вопрос как бы и состоял в том, как каждую группу тэнов (3 шт. на 220 вольт) подключить к трехполюсному магнитному пускателю.
Как я понял методом звездочки это так: три клемы тэнов соединяются воедино и этот провод подключается к нулю. Три других клемы тэнов подключаются к пускателю каждая клема на каждую фазу.
Вот у меня вроде сделано так. Но что то как то слабовато все это работает ( у соседа электрокотел всего лишь 7,5 квт и подключение просто 220 вольт (на одной фазе) , но эффект лучше. Вот я и засомневался в своих подключениях.
P.S. Тэны проверял, рабочие. Клещами токи замерял, но они по фазам разнятся немного. Я думаю это в силу того, что просто по самим фазам разное напряжение. Потому как я периодически замеряю напряжение на каждой фазе и его разброс в осенне-зимний период имеет место быть. 15-20 вольт, а то и до 30 доходит.