Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Галогенки в ванной за подвесным потолком из ПВХ.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


alex674
Имеется УЗО ABB 16A 0.1 A автомат ABB 10A c.
Кабель ВВГ нг-нд 1,5 квадрата. Потолок ПВХ
с рабочей температурой до 60 град.
Планирую поставить блок защиты гранит и 6 галогенок
50W на площади 3,5 кв. м.

Потолок почти готов зазор между патроном (GU10)
и плитами перекрытия около 1 см.

Не маленькое ли расстояние от плит перекрытия до галогеновых ламп?
Потолок почти готов. Опускать ниже не хочется, итак 2,45 высота помещения
получается icon_sad.gif .
designman
Цитата(alex674 @ 12.12.2010, 21:54) *
Имеется УЗО ABB 16A 0.1 A автомат ABB 10A c.
Кабель ВВГ нг-нд 1,5 квадрата. Потолок ПВХ
с рабочей температурой до 60 град.
Планирую поставить блок защиты гранит и 6 галогенок
50W на площади 3,5 кв. м.

Потолок почти готов зазор между патроном (GU10)
и плитами перекрытия около 1 см.

Не маленькое ли расстояние от плит перекрытия до галогеновых ламп?
Потолок почти готов. Опускать ниже не хочется, итак 2,45 высота помещения
получается icon_sad.gif .


Чего плитам то будет - они же бетонные ) Потолку тоже ничего не будет т.к. все тепло поднимается вверх. И я бы лично лучше поставил-бы не "гранит", а пару нормальных трансформаторов и галогенки на 12V, а то менять их потом постоянно замучаетесь )
Мастер Джу
Как раз блок зашиты при частых включениях-выключениях (ванная комната) нужен.
У меня была похожая ситуация.Поставил в ванную комнату ЛБ 36 с эпра дешевым,лампа сдохла через год icon_rolleyes.gif.Заменил на более дорогой эпра с прогревом катодов,пока нет проблем,3и год уже пошел brake.gif
alex674
Да бог с ними с плитами перекрытия. В инструкции к светильнику пишут что расстояние от цоколя лампы до потолка 65 мм. А у меня только 10 мм. Светильник галогеновый обычный из металла (без легко плавящихся материалов). Но зачем то написан такой зазор может для ламп?
В общем как на практике можно отступить от инструкции к светильнику?
Гость сочувствующий
Цитата(alex674 @ 13.12.2010, 21:07) *
Да бог с ними с плитами перекрытия. В инструкции к светильнику пишут что расстояние от цоколя лампы до потолка 65 мм. А у меня только 10 мм. Светильник галогеновый обычный из металла (без легко плавящихся материалов). Но зачем то написан такой зазор может для ламп?
В общем как на практике можно отступить от инструкции к светильнику?

В Ваших условиях может сократиться срок службы самих ламп из-за ухудшения охлаждения.
с2н5он
если расстояние меньше указанного, будет дополнительный нагрев ламп, что не есть гуд и потолка, который начнет "подгорать"
alex674
Цитата
будет дополнительный нагрев ламп

В инструкциях к лампам требование к дополнительному расстоянию не прописано.
Только в инструкции к светильнику. Лампа (ИМХО) и так греется не кисло.
Может всё таки эти 65 мм нужны для защиты основного потолка, а не ламп?
А в моём случае ж/б плиты не пострадают от нагрева.
с2н5он
будет греться ещё больше
а потолок если бетонные плиты, то им вродь без разницы, вот если дерево...
PS двойные навесные потолки не попадались
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.