Вот хотелось бы подискутировать на тему УЗО и выяснить для себя (и возможно для других участников форума) некоторые нюансы. С начальником часто спорю о необходимости в щитах ВРУ и РЩ несколько последовательно включённых в цепь УЗО с разной утечкой.
1. Во всех проектах, которые я когда-либо держал в руках, как правило после вводного автомата и счётчика в ВРУ стоит общее противопожарное УЗО с утечкой 300 мА. Является ли оно действительно противопожарным или это больше иллюзия? Я так понимаю оно типа контролирует целостность изоляции. Насколько это эффективная противопожарная мера?
2. Стоит ли ставить общее противопожарное УЗО 300 мА в ВРУ, если стоят групповые УЗО для защиты от поражения эл. током? Например на розеточные группы 30 мА. На освещение 100 мА. Т.к. я понимаю что УЗО с утечкой 30 мА тем более сработает и на утечку 300 мА, т.е. УЗО защитное будет являться одновременно и противопожарным, так?
И нет смысла «городить огород», включая в цепь последовательно несколько УЗО с разными утечками. Т.к. при малейшей утечки выключаются как правило все УЗО в данной цепи, и соответственно «гаснет» весь дом (проверено).
3. Допустимо ли вообще не ставить УЗО на освещение, и соответственно общее УЗО? А поставить лишь дифф. автоматы (УЗО и АВ в одном корпусе) отдельно по одному на каждую розеточную группу? Таким образом мы собирали щиты с моим предыдущим начальником. Достаточно удобная схема, хотя и дорогая. При каком-то косяке не «гаснет» весь дом, а лишь только та группа, где он произошёл (косяк). И также будет проще выявить неисправность.
P.S. Не надо мне рекомендовать прочитать книгу "УЗО". На неё нет времени...)))
Извиняюсь если подобная тема уже была...