Такая ситуация: сделал проект внешнего электроснабжения жилого дома, согласовал в энергосбыте и отправил на согласование в МОЭСК. пришел с замечанием "длинна вводы д.б. не более 20 метров, установить доп опору". По проекту расстояние 25м. Кабель СИП 2А 4х16. В старом ПУЭ было так ответвление до 25м допускается. сейчас же требуется привести расчет. рылся по инету самого расчета так и не нашел. По типовику смотрел. Только вот там в виде таблицы и не прокатить просто ее привести, чтобы согласовалось все. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!второй день не вылазию из сети-пытаюсь найти это расчет и все в пустую. если есть у кого почта lenivec86@mail.ru
с2н5он
посмотрите в прицепе
Сергей В.
Рекомедую посмотреть типовой 25.0017, поеснительная записка лист 13
Валерон
Ну в общем, так. Спасибо, конечно, за коментарии, но все не то. просто сослаться на типовой проект, сказав,что 25 метров СИП 2А 4х16 максимальная длина ответвления для МОЭСКа не прокатит. Они просят именно расчет, в типовой проекте самого расчета нет. Тупо не форму типа Lmax=......Я порылся в сети, подумал и кое-что родил. во вторник выложу, может кому-то и поможет...ну и напишу прокатило на согласовании или нет..СПасибо. Если что кто-то может подсказать, все равно буду рад послушать...
Гость сочувствующий
Цитата(Валерон @ 9.12.2010, 15:32) *
Такая ситуация: сделал проект внешнего электроснабжения жилого дома, согласовал в энергосбыте и отправил на согласование в МОЭСК. пришел с замечанием "длинна вводы д.б. не более 20 метров, установить доп опору". По проекту расстояние 25м. Кабель СИП 2А 4х16. В старом ПУЭ было так ответвление до 25м допускается. сейчас же требуется привести расчет. рылся по инету самого расчета так и не нашел. По типовику смотрел. Только вот там в виде таблицы и не прокатить просто ее привести, чтобы согласовалось все. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!второй день не вылазию из сети-пытаюсь найти это расчет и все в пустую. если есть у кого почта lenivec86@mail.ru

Может быть эдесь собака порылась: требуя расчёт сетевики исходят из того, что при расчёте должны быть учтены прочностные характеристики конкретной опоры, от которой берётся ответвление, может быть потребуются изменения её конструкции (подкос, оттяжка, а может быть и анкер)? Но это как говорится, мысли вслух.