Цитата(Эл-Х @ 2.12.2010, 17:05)
Вот стоит насос на системе подачи воды напрмер производственного цеха. В первую смену по полной расход, во вторую на половину, а в третью совсем чуть-чуть. Соответственно давление поднимается когда расхода мало, и двигатель зря молотит. Ставят частотник с обратной связью от. датчика давления. Большой расход частотник дает жару двигателю все 50гц, упал расход частотник уменьшил пыл двигателя - скинул обороты. Экономия в расходе электроэнергии, а так же воды если давление лишнее то потребление воды возрастает, а так частотник держит его на постоянном давлении.
По моему опыту установка частотного привода в системах подкачки не всегда дает экономию, только там где сильно колеблется расход.
+1000 ПЧ DELTA окупил себя за 14 месяцев при круглосуточной работе подпиточного насоса системы ГВС К45/55 (11 кВт). А в случае с топикстартером, ПЧ поможет увеличить межремонтный интервал насосного агрегата. Планый пуск,останов и полная защита эл.двигателя-это хорошо!!. Хотя есть недостаток-ПЧ не контролирует сопротивление изоляции обмотки АД в режиме резерва насосного агрегата.