Имею насос для перекачки нефтепродукта (АЗС),трёхфазный асинхронник: номинальный ток 4А и косинус фи 0,89 на табличке.
Реальный ток при перекачке в обычном нормальном режиме 2,8А ,т.е. движок явно недогружен.Как примерно определить какую экономию по потреблению электроэнергии даст использование частотного регулятора?
с2н5он
частотник на такую мощность? сомневаюсь что он окупится, движок не легче поменять? и измерения когда проводились - летом? КПД какой?
Vlad1960
Цитата(с2н5он @ 1.12.2010, 17:03) *
частотник на такую мощность? сомневаюсь что он окупится, движок не легче поменять? и измерения когда проводились - летом? КПД какой?

Спасибо за ответ,но меня в данном случае интересовал более сам принцип влияния частотника на экономию ээ.Т.е. правильно ли я понимаю смысл его применения:ориентирую его на какой либо параметр(расход,производительность ,давление и т.д.) он понижая напряжение и в итоге обороты электродвигателя снижает его мощность до мощности адекватной нагрузке при заданном параметре?
Эл-Х
Вот стоит насос на системе подачи воды напрмер производственного цеха. В первую смену по полной расход, во вторую на половину, а в третью совсем чуть-чуть. Соответственно давление поднимается когда расхода мало, и двигатель зря молотит. Ставят частотник с обратной связью от. датчика давления. Большой расход частотник дает жару двигателю все 50гц, упал расход частотник уменьшил пыл двигателя - скинул обороты. Экономия в расходе электроэнергии, а так же воды если давление лишнее то потребление воды возрастает, а так частотник держит его на постоянном давлении.
По моему опыту установка частотного привода в системах подкачки не всегда дает экономию, только там где сильно колеблется расход.
сергей_абрамов
Цитата(Vlad1960 @ 1.12.2010, 15:26) *
Имею насос для перекачки нефтепродукта (АЗС),трёхфазный асинхронник: номинальный ток 4А и косинус фи 0,89 на табличке.
Реальный ток при перекачке в обычном нормальном режиме 2,8А ,т.е. движок явно недогружен.Как примерно определить какую экономию по потреблению электроэнергии даст использование частотного регулятора?

Экономия будет, но через сколько лет? Боюсь мы этого не дождёмся icon_sad.gif
Andrey59
Темка похожая была http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry78575
У шнейдер электрик есть програмка рассчета окупаемости и экономии для частотников по-моему EKO называется.
ЛЕША
Цитата(Эл-Х @ 2.12.2010, 17:05) *
Вот стоит насос на системе подачи воды напрмер производственного цеха. В первую смену по полной расход, во вторую на половину, а в третью совсем чуть-чуть. Соответственно давление поднимается когда расхода мало, и двигатель зря молотит. Ставят частотник с обратной связью от. датчика давления. Большой расход частотник дает жару двигателю все 50гц, упал расход частотник уменьшил пыл двигателя - скинул обороты. Экономия в расходе электроэнергии, а так же воды если давление лишнее то потребление воды возрастает, а так частотник держит его на постоянном давлении.
По моему опыту установка частотного привода в системах подкачки не всегда дает экономию, только там где сильно колеблется расход.

+1000 ПЧ DELTA окупил себя за 14 месяцев при круглосуточной работе подпиточного насоса системы ГВС К45/55 (11 кВт). А в случае с топикстартером, ПЧ поможет увеличить межремонтный интервал насосного агрегата. Планый пуск,останов и полная защита эл.двигателя-это хорошо!!. Хотя есть недостаток-ПЧ не контролирует сопротивление изоляции обмотки АД в режиме резерва насосного агрегата.
Мастер Джу
Цитата(Vlad1960 @ 2.12.2010, 14:11) *
Т.е. правильно ли я понимаю смысл его применения:ориентирую его на какой либо параметр(расход,производительность ,давление и т.д.) он понижая напряжение и в итоге обороты электродвигателя снижает его мощность до мощности адекватной нагрузке при заданном параметре?

Нет не правильно понимаете.
Частотник изменяет частоту,и соответственно число оборотов асинхронного двигателя.
Если бы только понижением напряжения можно было бы менять число оборотов асинхронного двигателя,то дорогой частотник был бы не нужен. icon_rolleyes.gif
ЛЕША
Цитата(Мастер Джу @ 3.12.2010, 18:06) *
Нет не правильно понимаете.
Частотник изменяет частоту,и соответственно число оборотов асинхронного двигателя.
Если бы только понижением напряжения можно было бы менять число оборотов асинхронного двигателя,то дорогой частотник был бы не нужен. icon_rolleyes.gif

ПЧ изменяет частоту подводимого напряжения и его величину, в комплексе...
Мастер Джу
Цитата(ЛЕША @ 3.12.2010, 23:29) *
ПЧ изменяет частоту подводимого напряжения и его величину, в комплексе...

Согласен,но если частоту не менять то и напряжение не зачем трогать. smoke.gif
ЛЕША
Цитата(Мастер Джу @ 3.12.2010, 18:39) *
Согласен,но если частоту не менять то и напряжение не зачем трогать. smoke.gif

Верно!
case69rus
Vlad1960 Эл-X
установка частотника экономии не принесет. это к бабке-гадайке не ходи. может подумать об установке напорного рессивера с подпружиненой мембраной?