Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение сварочного трансформатора СТН-500
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


mersik2011
Здравствуйте! Помогите выбрать автомат в и сечение питающего кабеля для сварочника. Исходные данные: сварочный аппарат СТН-500, мощность 32 кВА, cos=0.52, напряжение холостого хода 60В, номинальный сварочный ток 500А, пределы регулирования сварочного тока 150-700А. Напряжение питания 220В или 380В. Первый раз сталкиваюсь со сваркой не пойму как рассчитать рабочий ток чтоб выбрать кабель и автомат. Помогите кто может, очень срочно надо! Трансформаторов 2 штуки можно ли их шлейфом запитать?
haramamburu
Цитата(mersik2011 @ 30.11.2010, 18:56) *
мощность 32 кВА

при 220В ток = 146А, сечение ~ 35кв. меди (открыто), при 380 - ток 84А, сечение ~ 10-16 кв. меди. Автоматы - соответсвенно + не забывайте про пусковой ток
Таблица http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html
mersik2011
Это я так понял максимальные токи. А продолжительность включения (ПВ) учитывать разве не нужно?
haramamburu
32 кВА - это и есть "номинальный" (а не максимальный) ток = продолжительному, или вы хотели "лапшу" на 2,5 кв. кинуть?
ЗЫ Расчет выше - по таблице, при увеличении длины питающих проводов - сечение придется еще увеличить
дмитрий ^^^
Цитата(mersik2011 @ 30.11.2010, 18:56) *
Здравствуйте! Помогите выбрать автомат в и сечение питающего кабеля для сварочника. Исходные данные: сварочный аппарат СТН-500, мощность 32 кВА, cos=0.52, напряжение холостого хода 60В, номинальный сварочный ток 500А, пределы регулирования сварочного тока 150-700А. Напряжение питания 220В или 380В. Первый раз сталкиваюсь со сваркой не пойму как рассчитать рабочий ток чтоб выбрать кабель и автомат. Помогите кто может, очень срочно надо! Трансформаторов 2 штуки можно ли их шлейфом запитать?

шлейфом вобще то можно, только сечение кабеля увеличится. Но если предполагается периодическое перемещение аппаратов с места на место, то лучше конечно запитать каждый отдельно, чтобы они не зависили друг от друга.
mersik2011
Ребята спасибо за ваши советы! Но меня интересует вот эта формула Sр=Sн*кореньПВ и получается тогда Sр=32*корень0.6=25кВА и соответственно ток при 220 =113А и при 380=66А! Во всех знакомых мне учебниках так написано! Просто хочется понять где истина! Не хочется завышать сечения и номиналы автоматов!