ALEKS56
Имеется счётчик,кабель длиной 50м,сечением25квадрат и подключенный центробежный насос р-45квт,хотя фактическое потребление-30квт.Какая будет экономия эл.энергии,если вместо электродвигателя р-45квт поставим элдвигатель р-30квт. Схема такая:счётчик-кабель-насос,разумеется 380вольт.
сергей_абрамов
[quote name='ALEKS56' date='30.11.2010, 14:58' post='159435']
Имеется счётчик,кабель длиной 50м,сечением25квадрат и подключенный центробежный насос р-45квт,хотя фактическое потребление-30квт.Какая будет экономия эл.энергии,если вместо электродвигателя р-45квт поставим элдвигатель р-30квт. Схема такая:счётчик-кабель-насос,разумеется 380вольт.
[/quot
Кроме проблем ничего не будет, поясню почему.
1. У 45 кВт есть запас по мощности и по току,что обеспечивает длительную эксплуатацию установки, если не будет зихеров, т.н. сервис-фактор., 30 кВт будет работать на пределе своих характеристик, насколько их хватит...никому неизвестно.
2. С точки зрения монтажа, высота оси 45 кВт 200 мм, у 30кВт - 160, по памяти, могу ошибиться, но однозначно что придётся переделывать крепление, подгонять по центрам двигун с насосом , а это за 5 минут не делается.
3 .Электродвигатели выпускаются следующих мрщностей, 45 кВт, 37 кВТ, 30 кВТ. Почему Вы не хотите поэсперементировать с 37 кВтным?
Удачи.
с2н5он
если Вы платите только за активку, то никакой экономии не будет