Здравствуйте. Вот у меня вопрос к электрикам.
Я занимаюсь компьютерными сетями
Имеется класс на 16 компьютеров.
Нужно провести к ним питание.
16 розеток. Самый длинный провод где-то 25 м
Разделяем на 4 группы автоматов на 16А.
Но провод кидаем 1,5 квадрата.
Я где то слышал что 1,5 квадрата нельзя кидать на розетки. Независимо от нагрузки. Типа 1,5 только на освещение.
Так ли это?
Можно ли доказать это как то нормативно начальству?
Не хочется халтурить
Спасибо за ответы
savelij®
25.11.2010, 20:10
Нормативами не запрещено прокладывать 3*1,5 на розетки.
Если не хочется халтурить и оставлять проводку на грани, то приведите в качестве аргумента следующее:
1. автомат на 16А сработает не при 16А, более того, он не должен сработать (как минимум в теч. часа) при токе 1,13*16 = 18А, а держать до часа может ( в соответствии с ГОСТ) 1,45*16 = 23А
2. а теперь посмотрите длительно допустимый ток для сечения 3*1,5...
Вывод прост: на розетки правильнее АВ 16А и 3*2,5 или 10(13)А и 3*1,5.
Гость Normand
25.11.2010, 21:03
Спасибо
Поставлю 10А
И буду спокоен
Гость_Григорий_*
5.12.2010, 21:27
Считается, что для розеток необходимо 3*2,5, сегодня компьютеры а завтра чайник или обогреватель. Ведь небудете на каждой розетке писать что более чем 1000 Вт невключать а для потребителя, если есть розетка, можно включать, что в розетку включается.
Цитата(Гость_Григорий_* @ 5.12.2010, 20:27)
Считается, что для розеток необходимо 3*2,5
Ставьте потолшше, чтоб автоматы снизу доверху при кз вырубались.