Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: отказоустойчивость релейных схем АВР
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Mihael
Привет форум.
в релейных схемах АВРа 0,4кВ при отказе например одного из промежуточных реле, реле времени АВРа, реле контроля фаз должно произойти ложное срабатывание АВРа или нет? или как получится?
если не произойдет ложное срабатывание, то АВР не отработает, как правильнее? может НТД что-то есть?
_Alex_
Смотря что откажет, смотря как откажет. Надо анализировать конкретную схему, учитывая реально возможные ситуации. Если, например, реле времени на электромеханике, то при заклинивании часового механизма или перегорании катушки АВР не отработает. При обрыве цепей напряжения или отказе реле контроля фаз можем получить как ложное срабатывание, так и отказ. При отказе промреле получим также отказ АВР (катушки горят чаще, чем рвутся пружины, хотя возможно и то, и другое).
ScorpionXXX
Схему в студию
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.