Привет форум.
в релейных схемах АВРа 0,4кВ при отказе например одного из промежуточных реле, реле времени АВРа, реле контроля фаз должно произойти ложное срабатывание АВРа или нет? или как получится?
если не произойдет ложное срабатывание, то АВР не отработает, как правильнее? может НТД что-то есть?
Смотря что откажет, смотря как откажет. Надо анализировать конкретную схему, учитывая реально возможные ситуации. Если, например, реле времени на электромеханике, то при заклинивании часового механизма или перегорании катушки АВР не отработает. При обрыве цепей напряжения или отказе реле контроля фаз можем получить как ложное срабатывание, так и отказ. При отказе промреле получим также отказ АВР (катушки горят чаще, чем рвутся пружины, хотя возможно и то, и другое).