putnik1
Помогите пожалуйста задали такую задачу С подстанции 10/04кв отходит 4 фидера 04кв при замере напряжения на шинах 04 кв подстанции имеем А=240В В=227В С=221В Как устранить перекос напряжения по фазам?
gomed12
1. Ничего не делать, потому что напряжения в пределах +10%.
2. Если сильно хочется общее напряжение можно уменьшить переключив анцапфу в положение +2,5%.
с2н5он
смотря какой потребитель, ежли население см. предыдущий пост
ежели нет, то перекидать нагрузку по фазам
Sam
Цитата(gomed12 @ 30.10.2010, 23:55) *
1. Ничего не делать, потому что напряжения в пределах +10%.
2. Если сильно хочется общее напряжение можно уменьшить переключив анцапфу в положение +2,5%.

да не совсем так. если там на шинах уже такое падение, так что же к потребителю приходит?
так что анцапфу крутить надоть.
с2н5он
вопрос об устранении перекоса по фазам, а не о снижении напряжения
Dmitry_G
А токи какие по фазам? в линиях?
электродаун
Проверьте контакт в нулевой шине. Исправный ноль должен удерживать "звезду" напряжений в пределах нормы.
с2н5он
если есть возможность проверьте напряжение по 10 (6) кВ.
putnik1
[quote name='с2н5он' date='1.11.2010, 22:41' post='155425']
если есть возможность проверьте напряжение по 10 (6) кВ.
Возможности таковой нет так как это всего лишь задача на бумаге
с2н5он
ну так и напишите это на бумаге, она все стерпит icon_biggrin.gif
piterfc
Обычна на ТП-ах трансформаторы имеют схему звезда-звезда с нулем, что бы выровнять перкос мы можем заменить силовые на схему звезда-зигзаг с нулем. Мне кажется для бумаги сойдет, особенно что такая схема значительно снизит искажение напряжения на фазах!
Ну или самое простое, это разделить всех потребителей ровно на три фазы по мощностям, симметрично все сделать, хотя мне больше 1-й вариант нравится=)
Dag
1. Ничего не делать, потому что напряжения в пределах +10%.

Уважаемый Gomed, вообще, на колебания напряжения на +(-) 10 %, допускаются только в послеаварийном режиме, а в нормальном должны составлять не более 5%.


с2н5он
Цитата(Dag @ 8.11.2010, 10:42) *
Уважаемый Gomed, вообще, на колебания напряжения на +(-) 10 %, допускаются только в послеаварийном режиме, а в нормальном должны составлять не более 5%.

до +(-) 10 % - предельно допустимый уровень напряжения (ГОСТ 13109) - допускается на время равное не более 5% от времени измерения (24 часа минимум) послеаварийный режим тут не при чем