необходимо учет перенести на 40м от от тт, что учесть? максимальная длина токовых цепей, что то нигде не могу найти

усе нашел 10мм тащить придется
@KoLoBoK@
интересно где это можно поглядет про 10мм?
prude
справочник по наладке электроустановок стр 157
Joker
Загнули Вы с 10 мм... Хотя, все возможно. Тут все зависит от номинальной нагрузки ТТ и от его фактической нагрузки. Фактическая нагрузка ТТ должна быть в пределах 25-100% номинальной. В данном случае провод будет выполнять роль дополнительной нагрузки. Мы "протягивали" 6 мм на расстояние ~100 м, когда учет был по линиям 110-220 кВ, и ТТ стояли, естественно, в ОРУ, а счетчики - в ОПУ.
prude



расчеты нашел , мне нужно было в принципе узнать как сильно влияет- картина ясна, учет технический непрягаться не стоит да и не моя это задача. спасибо