ScorpionXXX
Часто бывает так что что бы определить ток вторичных цепей для уставки защиты на проэктах пишу, типа ток КЗ умножить на коэффициент схемы и разделить на коэффициент трансформации трансформаторов тока. Меня интерисует что это за коэффициент схемы?
DoctorGauss
Коэффициент схемы представляет собой отношение тока в реле Iр к току во вторичной обмотке трансформатора тока I2 (отсюда)

Upd.
Рекомендую ознакомиться с книгой Андреева В.А. "Релейная защита и автоматика систем электроснабжения", изд.4, 2006 г., параграф 5.2. "Схемы соединения измерительных преобразователей тока и цепей тока вторичных измерительных органов".