Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли использовать кабель?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Alipapa
Кабель 35 КВ пролежал на складе 40 лет. В барабане, в сухом месте. Испытали, результат хороший, но вроде есть какие-то ограничения по "возрасту". Можно ли его эксплуатировать?
с2н5он
масляный? бумажный?
Alipapa
Бумажный (пропитанный) - АОСБ, извините, не написал сразу
Dervish
Бумага - материал органический, подвержен старению. Так что никаких гарантий. Может прослужит 20 лет без проблем, а может будет повреждаться часто.
piterfc
Тоже вопрос, испытали на что, какие испытания проводили? Конечно есть ограничения по возрасту срок эксплуатации называется, но куча оборудования в 3 раза дольше его стоит, нужны как раз испытания.
Alipapa
Испытания все как положено. Всё он выдержал. И повышенным напряжением, и тангенсы-шмангенсы все в порядке. Люди из специализированной организации испытывали, с протоколами, все по правилам.
с2н5он
как уже было сказано - может простоит, может нет.
а Вам срочно надо? если нет то поставьте хотя бы на полгода под напругу кусок, потом снова проведите испытания
Alipapa
Подумаем, где можно будет попробовать, может найдем, может удобный случай подвернется. Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.