Прошу совета, как правильно подвести электричество в частный дом
Варианты:
1. СИП до дома, на фасаде здания соединение болтами с медным кабелем.
2. СИП сразу до счетчика
нужно/можно ли ставить автомат с крышкой для пломбировки до счетчика???
Буду рад подробным ответам.
Спасибо.
Цитата(exbit @ 19.10.2010, 9:02)

2. СИП сразу до счетчика
нужно/можно ли ставить автомат с крышкой для пломбировки до счетчика???
лучше так и с установкой автомата
Перед счетчиком лучше поставить аппарат, но не обязательно автоматический выключатель, можно просто выключатель-разъединитель, или рубильник. СИП в этом случае тянут прямо до этого аппарата. Аппарат и счетчик устанавливают в общем шкафу и шкаф опечатывают.
Никаких соединений до счетчика (как предложенное Вами болтовое соединение с медным проводом) Энергосбыт не одобрит, разве что, опять же место соединения вместе со счетчиком - в общий опечатанный шкаф.
Я у себя перед счетчиком воткнул иэковский ВН-32 (выключатель-разъединитель) и вместе со счетчиком запихнул в шкаф КДЕ-1. Все довольны )
Volt380
19.10.2010, 11:28
Цитата
1. СИП до дома, на фасаде здания соединение болтами с медным кабелем.
так и поставьте в этом месте пломбируемый АВ.
Цитата
2. СИП сразу до счетчика
нужно/можно ли ставить автомат с крышкой для пломбировки до счетчика???
вообще как бы нужно, но я видал и СИП напрямую в счетчик, который в щитке на фасаде.
Посмотрите данный типовой проект, ваши варианты на стр.32-35.
5.407-155 .94 Вып. 1 Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности. Здесь не прикрепляется, объем больше 6 МБ. Но в интернете он есть.
Автомат или выключатель нагрузки до счетчика ставить надо, иначе счетчик поменять надо - придется гасить всю линию от подстанции.
Смотри ПУЭ:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Поэтому возможен такой вариант:
На стене ЖД ставится ящик с автоматом (выключателем нагрузки), в который заводится СИП ответвления от ВЛИ 0,4 кВ, а уже с нижних контактов автомата кабелем с медными жилами идёт ввод до счетчика. Можно и счетчик установить в этом ящике.
Некоторые электроснабжающие организации не разрешают ввод в дом непосредственно СИПом.
Дом деревянный? Счетчик внутри или на фасаде? Алюминием нельзя делать ввод в дома со сгораемыми основаниями.
Цитата(_Alex_ @ 19.10.2010, 13:01)

Дом деревянный? Счетчик внутри или на фасаде? Алюминием нельзя делать ввод в дома со сгораемыми основаниями.
это почему?
Цитата(с2н5он @ 19.10.2010, 18:30)

это почему?
С толку сбили пункты 7.1.34 и 2.1.70, коряво вспомнившиеся как строжайший запрет алюминиевых вводов в принципе. Был неправ. Приношу извинения.
PS.
По запросу "проводка алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям" в поисковике увидел множество статей, говорящих об упомянутых запретах. Однако адекватных ссылок на конкретные пункты ПУЭ не увидел. Становится понятно, где я мог вычитать этот "запрет".
Итак подвожу СИП к деревянному дому, делаю ввод на веранду, дальше сип в гофре до щита.
Подключаю к автомату 63А под пломбировку, далее в счетчик меркурий 201.5 (50А), с него на общий автомат 50А, дальше развожу
по отдельным автоматам и вызываю инспектора.
в путь
Dmitry_G
20.10.2010, 21:05
Цитата(exbit @ 19.10.2010, 10:02)

1. СИП до дома, на фасаде здания соединение болтами с медным кабелем.
А зажимы СИПовские не катят?
Хотя с этими зажимами есть проблемма по опыту в нашем РЭСе 3 штуки загорелись, хорошо до пожара не дошло...
СИП - в счетчик не советую. Границы раздела нужно посмотреть в ТУ. Не каждая СО согласится с границей раздела на клеммах пр.учета в доме (вдруг пожар все спишут на эл-во)