Цитата(dmitriykhv)
Подскажите способы уменьшения сопротивления заземления в скальных грунтах и формулы расчета молниезащиты (одиночный грозоотвод). Надо ли делать отдельный контур заземления для молниеотвода или можно подключить на общий контур заземления. За ранее большое спосибо
1. Горизонтальным расположением заземлителя c увеличенным сечением или его длины .
2. Увеличением количества вертикальных расчетных электродов.
3. Использованием естественных заземлителей.
Высота молниеприемника должна быть такова, что если взять прямоугольный равнобедренный треугольник и при этом за основание взять один из катетов и вращать треугольник вокруг второго катета, под образовавшимся конусом должны быть расположены все защищаемые объекты.
Контур заземления для молниеотвода можно подключить на общий контур заземления.