Гость_Andrey_*
День добрый уважаемые!
Подскажите пожалуйста можно ли во взрывоопасных помещениях вести монтаж проводки на освещение скрыто под штукатуркой проводом ВВГ нг . Помещение- место для хранения салярки для дизеля
Заранее благодарен за ответы
Joker
Можно. Только выключатели не ставте в этом помещении. Нельзя прокладывать транзитную проводку, а необходимую для технологического процесса (в данном случае - освещение склада) - можно.
с2н5он
ну и светильники соответствующие
Гость_Andrey_*
Спасибо за ответы
Если не трудно дайте ссылку,где это прописано
С уважением!
savelij®
ПУЭ Гл. 7.3
Гость_Andrey_*
Со всем уважением,если не сложно дайте ссылку поконкретнее
ПУЭ 7.3 смотрел ,но кроме как про прокладку в трубах или броневыми кабелями не нашел,может не заметил раздел большой
С уважением!
с2н5он
Цитата(Гость_Andrey_* @ 13.10.2010, 20:50) *
Со всем уважением,если не сложно дайте ссылку поконкретнее
ПУЭ 7.3 смотрел ,но кроме как про прокладку в трубах или броневыми кабелями не нашел,может не заметил раздел большой
С уважением!

Таблица 7.3.14
"В каналах пылеуплотненных (например, покрытых асфальтом) или засыпанных песком" - можете штуатурку считать асфальтом
Гость_Andrey_*
Вот этот асфальт меня и смутил ,к примеру во 2-м разделе в каком то пункте конкретно сказано именно про штукатурку,а тут нет
Госнадзор не дое...ся?Просто объект серьезный стратегической важности
С уважением!
с2н5он
не должен, ведь асфальт приведен лишь как пример плотного твердого покрытия
Гость_Andrey_*
Спасибо,будем делать под штукатуркой
С уважением!
andrey357
А разве соляра взрывоопасна???
Она пожароопасна....
7.3.11. Легковоспламеняющаяся жидкость (в дальнейшем ЛВЖ) - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61 °С.
К взрывоопасным относятся ЛВЖ, у которых температура вспышки не превышает 61 °С, а давление паров при температуре 20°С составляет менее 100 кПа (около 1 ат).
7.3.12. Горючая жидкость-жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61 °С.

7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (см. 7.3.12).
Гость_Andrey_*
А как насчет паров салярки-они не взрывоопасны?