Тара Уэлс
Доброго времени суток всем! Проблема такова: Нас 8 предпринимателей, когда строили свои магазины, то купили кусок земли (долевая собственность на 8 человек) и поставили на нем по частям купленную подстанцию (собрали ее можно сказать). Когда подключались, то в энергосбыте отказали в том, чтобы подстанция числилась за нами за всеми и оформили ее на одного из нас, но мы сильно не сопротивлялись, тогда не понимали чем это чревато. Теперь каждый месяц скандалы с этим "якобы владельцем" подстанции. Оказалось, что на подстанции стоит "головной" учет и ему предъявляется разница между показаниями головного учета и суммой показаний по нашим счетчикам. Он вынужден их оплачивать со своего кармана, а снас собирает наличкой (сам как-то пропорции высчитывает), мы не против платить, понимаем все, но суммы каждый раз не маленькие для нас от 3 до 8 тыс. Хотелось бы их просто видеть у себя в счетах за электричество, а не отдавать чужому человеку. Энергосбыт нам в этом отказался помочь, отмахнулись от нас, оно и понятно, кто будет возиться. С чего начать, подскажите? Может заявление какое написать или вобще мы имеем на это право?
Dmitry_G
Во-первых тариф для "владельца" ТП должен быть меньше чем у потребителей подключенных на вводах 0.4кВ. Если как-бы разделить на "владельца" и абонентов ТП (вас) то для вас тариф должен быть больше .Просто учтите это (разберитесь по какому тарифу идет оплата в эн.сбыт )Во-вторых может быть в эн.сбыте неправильно учитывают коэффициен ТТ (трансформаторов тока) установленных в ТП. Допустим по факту стоят 100/5 (т.е коэф.-20 ) а в договоре -200/5 (коэфф-40).В третьих может кто-то из вас потребляет часть эл.эн. помимо приб.учета, а может и "владелец" пытается оплачивать свой собственный расход за счет вас (насколько вы ему доверяете?).В-четвертых нужно проверить приборы учета каждого .
Пригласите грамотного электрика, нюансов может быть много. А энергосбыту выгодней расчитываться по одному счетчику установленному в ТП (у нас в свое время в эн.сбыте была популярная фраза "Чем больше счетчиков-тем больше потерь")
haramamburu
Цитата(Dmitry_G @ 5.10.2010, 18:57) *
у нас в свое время в эн.сбыте была популярная фраза "Чем больше счетчиков-тем больше потерь"

Ха, да это и сейчас (разумеется) актуально - потери на проводах + воровство, да и спросить с "одного" (счетчика) проще.
Dmitry_G
Цитата(haramamburu @ 5.10.2010, 19:19) *
Ха, да это и сейчас (разумеется) актуально - потери на проводах + воровство, да и спросить с "одного" (счетчика) проще.

Сейчас это скорее всего актуально для эл.сетей. Года эдак 3, энергосбыт занимается только начислением и сбором денех icon_smile.gif , а за потери "имеют" эл.сети maniac.gif Контолеров "передали" сетям. Конечно и у них (эн.сбыт) само собой есть план сбора бабла, а также возможности манипулирования тарифами и начислением.... mage.gif
Мастер Джу
Цитата(Тара Уэлс @ 5.10.2010, 20:55) *
Проблема такова: Нас 8 предпринимателей, когда строили свои магазины, то купили кусок земли

Я не пойму у вас 8 счетчиков,или один на входе?
Dervish
Если покупали подстанцию в складчину, то логичнее было бы организовать юридическое лицо с долевым участием каждого. Тогда и вопросы с распределением небаланса проще решать было бы. А если завтра нынешнему владельцу владельцу предложат круглую сумму за подключение нового абонента к подстанции, то он с Вами поделится? Сомневаюсь.
А сегодня - в первую очередь найти спеца, который разберётся с работой Вашего учёта. При этом важно понимать, что каждый из вас в любом случае будете оплачивать больше электроэнергии, чем покажут ваши счётчики. Происходит это потому, что трансформатор расходует электроэнергию на свою работу. Количество этой энергии зависит от конструкции трансформатора. Также существует понятие погрешности системы учёта электроэнергии. Я не удивлюсь, если только за счёт погрешности учёта и потерь холостого хода трансформатора(ов) небаланс составит 3-5% от потребления подстанции.
с2н5он
1. давайте для начала - подстанция у кого в собственности?
2. если у вас гарантирующий поставщик, то не имеют права отказать в заключениии договора - можете припугнуть или обратиться в ФАС
3. то что Вас надувают это точно (разбирайтесь сами кто) не может быть такой разброс по потерям на ТП - обычно это (на 99%) потери в трансформаторе и цифра эта стабильна, если скажете мощность могу ориентировочно назвать цифирь (все-таки характеристики трансов отличаются)
4. да и кстати вы должны платить по тарифу СН2 (среднее напряжение 6 или 10 кВ.) , а не НН (0,4 кв.)это дешевле
Тара Уэлс
Цитата(Мастер Джу @ 5.10.2010, 19:30) *
Я не пойму у вас 8 счетчиков,или один на входе?

У нас счетчик на входе и у каждого еще свой (итого 1 общий + 8 индивидуальных)